只有20公分空间,200*100桥架架能否在喷淋管道下面走
黄成
黄成 Lv.7
2012年05月21日 21:06:22
只看楼主

问大家一个问题:公共走道喷淋管道在梁上预埋了套管,喷淋管道从套管穿过后上方只留下了20公分的空间。现在有200*100的架能不能在喷淋管道的下面走?如果在喷淋管道上面走,除去桥架后离顶板只有不到10公分个空间了,以后放线不方便,线是BV线,没有电缆?工程在山东济南市,请各位高手给予热心指导帮助,非常感谢!

问大家一个问题:公共走道喷淋管道在梁上预埋了套管,喷淋管道从套管穿过后上方只留下了20公分的空间。现在有200*100的架能不能在喷淋管道的下面走?如果在喷淋管道上面走,除去桥架后离顶板只有不到10公分个空间了,以后放线不方便,线是BV线,没有电缆?工程在山东济南市,请各位高手给予热心指导帮助,非常感谢!
任逍遥
2012年05月22日 15:27:42
2楼
不能在喷淋管道的旁边吗,走道那么宽为什么一定要一上一下
回复
dhw0123456
2012年05月22日 19:27:30
3楼
如果只是跨越喷淋管的位置起拱桥,以后放线也不见得有多大难度吖。
回复
el-jiang
2012年05月23日 16:38:30
4楼
是啊,可以走侧面啊
回复
song237358304
2012年05月23日 16:44:04
5楼
不能走喷淋管下面,这是规范,你只能绕着走,规范明确有写的。
回复
王农勤
2013年08月09日 16:11:01
6楼
喷淋管可以走在桥架的上面的,不过,需对桥架采取保护措施的。
回复
qq359879362
2013年08月09日 16:23:52
7楼
平行就绝对不行,交叉可以酌情处理,但同楼上要做保护,现实施工时难免会有各专业管道“打架”的情况,有时可以酌情处理。做到100%符合规范基本是不可能的事。
回复
qq_1459819212903
2016年04月20日 16:51:35
8楼
通道这么宽,为何一定要垂直放置呢?一般是风管,下面是喷淋管道,然后最后是桥架放两边。这样应该可以
回复

相关推荐

APP内打开