电缆桥架上皮与梁之间要留多大的空间?
河图
河图 Lv.7
2006年11月14日 08:53:37
只看楼主

一工程,走廊吊顶,吊顶内有电缆桥架。 我想问一下:桥架上皮与梁之间要留多大的空间? 我想桥架上皮与结构的梁下皮之间肯定要留有一定的空间的,因为桥架上边有盖儿,这个盖儿应该是最后安装吧,那就得有一定的操作空间啊。 不过,具体多少我拿不准。也不知道规范里有无规定?以600×200的桥架为例,它上边应该留多少空间? 请指教,谢谢!

一工程,走廊吊顶,吊顶内有电缆桥架。
我想问一下:桥架上皮与梁之间要留多大的空间?
我想桥架上皮与结构的梁下皮之间肯定要留有一定的空间的,因为桥架上边有盖儿,这个盖儿应该是最后安装吧,那就得有一定的操作空间啊。 不过,具体多少我拿不准。也不知道规范里有无规定?
以600×200的桥架为例,它上边应该留多少空间?
请指教,谢谢!
免费打赏
szm004
2006年11月15日 15:37:17
22楼
强电一般350,弱电一般250,象你600*200的应该是强电,留350好了,一般设计中都有说明或图纸上有标注的
回复
ayong423
2006年11月15日 17:35:16
23楼
有高度就300,如果实在没有净高建议用金属线槽,线槽规范没有此要求,可以贴梁底安装
回复
hhsscc
2006年11月15日 17:39:14
24楼

赞同
回复
kuokee
2006年11月15日 20:30:26
25楼
距梁底150mm,我看就可以了
回复
xw8765@co163
2006年11月15日 21:48:07
26楼
桥架间距300,尤其600宽的桥架,窄了怕不好放
回复
bil2002
2006年11月15日 22:01:14
27楼
标准图上确实是300mm,吊顶要吊500mm吧,距梁底250mm就可以了。
你可以看一下标准图集04D701-3
回复
zzhspeed
2006年11月16日 18:07:06
28楼
走柱子必定要走在梁下啊,呵呵,我一般注明:梁下300安装,现场适当调整。
回复

相关推荐