地下室与首层喷淋是否可以分别按中危二级与中危一级设计?
nie1996
nie1996 Lv.3
2004年05月16日 16:04:21
只看楼主

十五层商住楼:地下室是车库,按自动喷淋规范为中危二级,一层是商店,按规范是中危一级。那么,是否可以分别按二级与一级进行喷头布置,即地下室喷头间距为3.4m,而商场间距为3.6m?

十五层商住楼:地下室是车库,按自动喷淋规范为中危二级,
一层是商店,按规范是中危一级。那么,是否可以分别按二级与一级进行喷头布置,即地下室喷头间距为3.4m,而商场间距为3.6m?
免费打赏
typhoon
2004年05月16日 17:08:38
2楼
可以,但系统设计流量以中2计算,扬程已最不利喷头算
回复
nie1996
2004年05月16日 20:17:23
3楼
thanks !typhoon。