请教高人:2小时过后怎么灭火呢
建水
建水 Lv.7
2012年05月21日 15:45:57
只看楼主

前10分钟是消防水箱供水灭火,10分钟~2小时是消防水池提供水源灭火。2小时过后怎么灭火呢? 请教高人!是消防车送水来了么?消防车不都是取水的么?

前10分钟是消防水箱供水灭火,10分钟~2小时是消防水池提供水源灭火。2小时过后怎么灭火呢? 请教高人!
是消防车送水来了么?消防车不都是取水的么?
建水
2012年05月21日 15:47:07
2楼
鄙人做建筑给排水设计3年了,很热爱讨论技术。有兴趣的朋友加我的QQ:1363753880.
回复
xfliulei
2012年05月22日 09:00:25
3楼
两个小时如果灭火尚未成功,那就说明已经无药可救了,让他烧吧
回复
zhiyitong1116
2012年05月22日 10:43:40
4楼
可以由消防水罐车取水灭火,也可由市政管网里的水灭火。
回复
zamon_1982
2012年05月22日 15:19:11
5楼
2小时内,可以考虑灭火,2小时外基本都是控制火灾蔓延了,已烧的位置结构基本没用了,因为建筑都是按2小时左右考虑耐火极限的
回复
zl19830211feng
2012年05月22日 16:40:56
6楼
如果两个小时搞不定,基本建筑就报废了
回复
aibushiyiqie
2012年05月23日 10:06:16
7楼
2小时都烧不完!!!!!!!!!!说明无药可救………………
回复
dttjill
2012年05月23日 10:15:50
8楼
我有个问题想问:喷淋头喷过水之后怎么处理呢,是更换掉吗?如果一个商场产生火灾,有一部分喷淋头喷过水后,如何确认哪些是喷过水的,哪些是没用使用过的?
回复
zhaoguojun0002
2012年05月23日 10:18:13
9楼
2小时,该烧的不该烧的,都烧完了...
好像前15分钟是灭火的黄金时间
回复
lichangan1000
2012年05月23日 10:55:32
10楼
1.设计规范规定的供水时间2h和3h是根据大量的火灾实例实际灭火时间统计数据而来,不是拍脑袋瓜。
2.救火车两个功能:1,运水车,2加压泵。
回复
lichangan1000
2012年05月23日 10:59:34
11楼

喷头玻璃球破。!
回复

相关推荐