钢梁温差应力问题,大家判断我错在哪里?
hongyuge
hongyuge Lv.10
2006年11月13日 21:25:14
只看楼主

厂房中,经常遇到混凝土柱加轻钢屋盖的结构,混凝土柱和钢梁的连接问题:首先铰接,关于水平的温度应力和钢加自重下的水平力,也就是柱顶剪力问题,我知道有人做长圆孔释放水平力。但我不喜欢这样做,这样钢架会不安全。我想问的是这温度的水平力有多大,下面我以一个22米跨,800x200x6x8的钢梁,温差20度为例,计算如下:2200x12x(10^-6)x20x7900x206=8593KN,这样一边柱也有8593/2=4296,这个根本是不可能的,太大了,我错在哪里呢?

