采暖管道穿伸缩缝怎么处理?
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年05月21日 11:43:10
来自于采暖供热
只看楼主

采暖管道穿伸缩缝怎么处理?翻阅05N、91SB以及辽宁本地图集,均没有看到采暖管道穿伸缩缝的做法。难道是管道穿伸缩缝都是按照沉降缝来做?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中3.34条提到穿伸缩缝、沉降缝、抗震缝都应设置柔性软接。奈何上面图集中没有做呢?如果设置柔性软接,怎么画?

采暖管道穿伸缩缝怎么处理?
翻阅05N、91SB以及辽宁本地图集,均没有看到采暖管道穿伸缩缝的做法。难道是管道穿伸缩缝都是按照沉降缝来做?

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中3.34条提到穿伸缩缝、沉降缝、抗震缝都应设置柔性软接。奈何上面图集中没有做呢?
如果设置柔性软接,怎么画?
免费打赏
nengxiewuqing
2012年05月21日 13:52:43
2楼
要的是这吧,穿伸缩缝的地方一般人画图似乎都不画,分集水器跟前、管道密集处、穿伸缩缝等地方一般均要求有套管,以前的图上还见有呢,现在很少看见了
回复
snail_yin
2012年05月21日 13:54:34
3楼
验收规范3.3.4条规定了伸缩缝、沉降缝、抗震缝的管道穿越做法是一样的,所以图集也可以参照使用。
回复
小小兵
2012年05月21日 14:24:51
4楼

这是地暖管道做法,我是说主干管、焊接钢管之类的
回复
小小兵
2012年05月21日 14:27:07
5楼

图集有沉降缝详细做法,伸缩缝都没有提到过。验收规范说要加柔性软接,但是图集上却没有提到软接
回复
nengxiewuqing
2012年05月21日 14:35:12
6楼
汗,一看到伸缩缝第一反应就是地暖,嘿嘿,那还画什么图,直接加软接头之类的说明下就行了
回复
congjucao
2012年05月22日 10:02:32
7楼
加金属软管就可以了吧 只是金属软管的长度不知道,查过资料好像也不是确定规格尺寸的
回复
xuyangang840516
2012年05月22日 10:21:09
8楼
按照验收规范的说法,做法应该是一样的,可以参照沉降缝的做法。
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 15:01:40
9楼
验收规范3.3.4条规定了伸缩缝、沉降缝、抗震缝的管道穿越做法是一样的,所以图集也可以参照使用。
穿过处要加金属软管,长度根据缝隙两边的安装空间来定,没有规定固定的长度。
回复
pqy_311
2012年05月23日 09:38:38
10楼
变形缝两侧均设金属软管(不锈钢螺纹管),软接两端设吊杆!
回复
仙鹤
2012年05月25日 09:25:51
11楼

请问是哪本图集