采暖管道穿伸缩缝怎么处理?翻阅05N、91SB以及辽宁本地图集,均没有看到采暖管道穿伸缩缝的做法。难道是管道穿伸缩缝都是按照沉降缝来做?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中3.34条提到穿伸缩缝、沉降缝、抗震缝都应设置柔性软接。奈何上面图集中没有做呢?如果设置柔性软接,怎么画?
采暖管道穿伸缩缝怎么处理?
翻阅05N、91SB以及辽宁本地图集,均没有看到采暖管道穿伸缩缝的做法。难道是管道穿伸缩缝都是按照沉降缝来做?
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中3.34条提到穿伸缩缝、沉降缝、抗震缝都应设置柔性软接。奈何上面图集中没有做呢?
如果设置柔性软接,怎么画?
2楼
要的是这吧,穿伸缩缝的地方一般人画图似乎都不画,分集水器跟前、管道密集处、穿伸缩缝等地方一般均要求有套管,以前的图上还见有呢,现在很少看见了
回复
3楼
验收规范3.3.4条规定了伸缩缝、沉降缝、抗震缝的管道穿越做法是一样的,所以图集也可以参照使用。
回复
4楼
这是地暖管道做法,我是说主干管、焊接钢管之类的
回复
5楼
图集有沉降缝详细做法,伸缩缝都没有提到过。验收规范说要加柔性软接,但是图集上却没有提到软接
回复
6楼
汗,一看到伸缩缝第一反应就是地暖,嘿嘿,那还画什么图,直接加软接头之类的说明下就行了
回复
7楼
加金属软管就可以了吧 只是金属软管的长度不知道,查过资料好像也不是确定规格尺寸的
回复
8楼
按照验收规范的说法,做法应该是一样的,可以参照沉降缝的做法。
回复
9楼
验收规范3.3.4条规定了伸缩缝、沉降缝、抗震缝的管道穿越做法是一样的,所以图集也可以参照使用。
穿过处要加金属软管,长度根据缝隙两边的安装空间来定,没有规定固定的长度。
回复
10楼
变形缝两侧均设金属软管(不锈钢螺纹管),软接两端设吊杆!
回复
11楼
请问是哪本图集
回复