采暖管道能穿办公楼的柱子吗?
梦想成真321
2011年07月31日 09:25:23
来自于采暖供热
只看楼主

因为前一阵子去现场,看到采暖干管穿柱子了(加了套管),因此就想请教个问题:采暖管道能穿这种办公楼的珠子吗?如果是梁呢,能穿吗?

因为前一阵子去现场,看到采暖干管穿柱子了(加了套管),因此就想请教个问题:采暖管道能穿这种办公楼的珠子吗?如果是梁呢,能穿吗?
免费打赏
梦想成真321
2011年08月01日 16:53:13
2楼
楼上的,你好,请问你说的措施有依据吗?还请说明和指教
回复
sunhao988
2011年08月01日 17:39:06
3楼
柱子是承重的主体
回复
snail_yin
2011年08月02日 10:36:10
4楼
这个问题去问结构专业,我只能说没见过穿柱子的,也从来没敢这么想过。
回复
zhongwenxunshen
2011年08月02日 17:01:00
5楼
有创意,看下套管,如果是预留的,就说明结构同意了呗,如果是水钻开的,就别按他的来了
回复
chenjue1986
2011年08月03日 10:53:13
6楼
结构同意就穿,不同意就不能穿。貌似梁也不能穿,我们上一个项目都是预留的,如果要自己洗洞,结构立马跳起来。
回复
lingxing1
2011年08月03日 15:34:03
7楼
穿柱子没听说,穿梁的肯定有,甚至空调水管都有穿梁的,不过这个都是前期预埋的,也要经过结构专业的同意,后期穿梁几乎不太可能。
回复
dongruilin88
2011年08月04日 09:16:37
8楼
穿柱子的没见过,传梁的就很常见了,都是提前预埋好的套管,
回复
hulijiao1214
2011年08月05日 00:14:12
9楼
柱子不能穿的!可绕柱敷设,梁的话你要在选择敷设线路的时候先跟结构专业商量,一般原则1/3~2/3梁高之间适宜开洞,不过要看你穿洞要求是否合理 还有结构是否能算得下来了~~
回复
青岛李宗荣
2011年08月29日 16:15:08
10楼
柱子和梁都不可穿,应采取避让的方式可能会增加阻力,如果采用水暖可考虑在避让管道高点加排气阀。
回复
叶子想飞
2011年09月03日 17:12:45
11楼
我只知道梁可以提前和结构说,让预埋套管。柱子真不知道,可以去结构板块问问。。