因为前一阵子去现场,看到采暖干管穿柱子了(加了套管),因此就想请教个问题:采暖管道能穿这种办公楼的珠子吗?如果是梁呢,能穿吗?
因为前一阵子去现场,看到采暖干管穿柱子了(加了套管),因此就想请教个问题:采暖管道能穿这种办公楼的珠子吗?如果是梁呢,能穿吗?
2楼
楼上的,你好,请问你说的措施有依据吗?还请说明和指教
回复
3楼
柱子是承重的主体
回复
4楼
这个问题去问结构专业,我只能说没见过穿柱子的,也从来没敢这么想过。
回复
5楼
有创意,看下套管,如果是预留的,就说明结构同意了呗,如果是水钻开的,就别按他的来了
回复
6楼
结构同意就穿,不同意就不能穿。貌似梁也不能穿,我们上一个项目都是预留的,如果要自己洗洞,结构立马跳起来。
回复
7楼
穿柱子没听说,穿梁的肯定有,甚至空调水管都有穿梁的,不过这个都是前期预埋的,也要经过结构专业的同意,后期穿梁几乎不太可能。
回复
8楼
穿柱子的没见过,传梁的就很常见了,都是提前预埋好的套管,
回复
9楼
柱子不能穿的!可绕柱敷设,梁的话你要在选择敷设线路的时候先跟结构专业商量,一般原则1/3~2/3梁高之间适宜开洞,不过要看你穿洞要求是否合理 还有结构是否能算得下来了~~
回复
10楼
柱子和梁都不可穿,应采取避让的方式可能会增加阻力,如果采用水暖可考虑在避让管道高点加排气阀。
回复
11楼
我只知道梁可以提前和结构说,让预埋套管。柱子真不知道,可以去结构板块问问。。