VEP真空断路器 内部接线现在是线路板,使用的是整流桥当使用交流控制电源时,一切正常但是当使用直流控制电源时,会怎样呢?4和14之间是否直接导通呢?

VEP真空断路器 内部接线现在是线路板,使用的是整流桥
当使用交流控制电源时,一切正常
但是当使用直流控制电源时,会怎样呢?

4和14之间是否直接导通呢?
免费打赏
wym77218
2006年11月13日 20:09:53
2楼
应该可以正常使用吧.
回复
shaofuqiang1958
2006年11月13日 22:52:24
3楼
交流接线是通过整流桥整流成直流.而直流接线无须整流桥.整流桥的作用是单相导电.从原理图上看应该是没有问题.