地下室外墙保护层厚度该取多少?我看到的设计有不同取法:50、30、40,我们设计院取40,你呢?
地下室外墙保护层厚度该取多少?
我看到的设计有不同取法:50、30、40,我们设计院取40,你呢?
2楼
<建筑基坑支护技术规程>规范上是取70的。也不知跟你所说的是不是同一结构。
4.6.6 地下连续墙的受力钢筋应采用Ⅱ级或Ⅲ级钢筋,直径不宜小于ф20。,构造钢筋宜采用Ⅰ级钢筋,直径不宜小于ф16。净保护层不宜小于70mm,构造筋间距宜为200-300mm。
回复
3楼
地下室外墙迎水面保护层厚度取50mm,外墙不迎水面40mm.
回复
4楼
《地下工程防水技术规范》规定最小保护层厚度应是50(强条),混凝土规范在三类环境外墙最小保护层厚度应是30mm。如果保护层厚度过厚的话需加钢筋网以防开裂。
回复
5楼
保护层为50就应该加钢筋网了,很麻烦的
一般的地下室外墙都有卷材防水的,所以我们做40厚保护层
回复
6楼
前不久做了个工程里面我们采用的是40mm,审图中心给出审图意见后写的:《地下工程防水技术规范》规定最小保护层厚度50mm.(可按照<地规>采用40mm).
所以嘛,我理解的就的还是可以用40mm.
回复
7楼
《地下工程防水技术规范》规定最小保护层厚度应是50(强条),混凝土规范在三类环境外墙最小保护层厚度应是30mm。如果保护层厚度过厚的话需加钢筋网以防开裂。
回复
8楼
《地下工程防水技术规范》规定最小保护层厚度是50作为强条在强制性条文汇编中已经取消了,所以可以就按地基基础规范。
回复
9楼
地下室外墙都有卷材防水的,做40厚保护层当然可以了,
回复
10楼
规范规定迎水面保护是50mm,但我要问个你们这些设计的书呆子,地下室外墙如果你们设计有暗梁,你们说下钢筋要怎么做(最低也要符合国标吧)
回复
11楼
按地铁设计规范可取30
回复