低压进线断路器瞬时需不需要设定?
zhaobingkm
zhaobingkm Lv.2
2012年05月21日 09:13:48
来自于断路器
只看楼主

工民配电设计手册上说的不设置瞬时,,以免馈线出故障时无选择性动作。可是我看很多图纸都做了瞬时,到底需不需要设置呢?

工民配电设计手册上说的不设置瞬时,,以免馈线出故障时无选择性动作。可是我看很多图纸都做了瞬时,到底需不需要设置呢?
免费打赏
yujiang19652
2012年05月21日 10:23:22
2楼
一般开关瞬时是无法设定的(出厂值),如果为智能型或框架开关可以设定,按负载情况,8倍、10倍等均可
回复
cantona
2012年05月21日 11:48:30
3楼
为保证一、二级配电的选择性,通常低压配电柜主进线开关不设瞬动,只设过载和短延时。而其它地方还是要设置瞬动。
回复
xingkong999
2012年05月23日 10:14:53
4楼
对于干线主开关一般采用塑壳断路器,这种断路器一般有短延时可调,调节短延时就可以匹配了
回复
zzhspeed
2012年05月23日 14:30:37
5楼
可以不设,也可以设。当设瞬时动作时,一般动作电流尽量大,我一般选择长延时的10~15倍。大点没关系。
回复
sunrise20
2012年05月24日 00:29:22
6楼
这个可不能随便选的,严格来说是要计算的,瞬时脱扣电流要大于回路中可能出现的正常情况下的尖峰电流之和,还要小于该回路短路电流的1.3倍,选小了会出现正常情况下的跳闸,选大了有时候灵敏度达不到要求,就形同虚设了。
回复
qwsazx3
2012年05月24日 08:58:58
7楼
要学习一下相关规定
回复
sdx034100428
2012年05月24日 10:12:21
8楼
学习了
回复
liay2009
2012年05月24日 10:18:38
9楼
学校了,
回复
zzhspeed
2012年05月24日 14:07:02
10楼
变电所低压总开的保护范围看起来就是那根母排,其实这根母排一旦短路先跳的是高压柜你信不信。也就是说低压母排实际上是用高压侧来保护的,用不着低压总开去动作。低压总开设短延时其实主要也不是为了保护母排,而是作为出线断路器因故障或分断能力不够时的一个后备保护。
回复
zzhspeed
2012年05月24日 14:07:25
11楼
---------------------

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-24 14:08 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开