我 是个新手,很多方面都不是很懂,特在这里向各位前辈请的。在建模时要确定柱子的截面尺寸,不知道怎么定,看了抗规,还是很模糊。不知道该输入多少,依据是什么。我想各位前辈肯定会有自己心得的、简易的、明了的做法,不防在指点一下。
我 是个新手,很多方面都不是很懂,特在这里向各位前辈请的。
在建模时要确定柱子的截面尺寸,不知道怎么定,看了抗规,还是很模糊。不知道该输入多少,依据是什么。
我想各位前辈肯定会有自己心得的、简易的、明了的做法,不防在指点一下。
2楼
看来是没有人回呀
不过有人给我了一些建议,大家可以分享一下:
在交互输入数据时,全楼可只定义一个柱截面。根据程序试算的结果,再增加柱截面类型、决定混凝土强度等级、柱变断面的层数。使用的程序是PKPM,我的做法是:
1、梁截面尺寸应调整大致合理后再确定柱断面。在最终确定柱断面之前,柱的偏心可暂时不理会,按中对中输入。
2、结构层有几层就定义几个标准层。相同层修改采用层间编辑的功能。
3、根据试算结果,定下混凝土强度等级变化和柱变断面的楼层,柱截面从下往上调整。
4、调整柱截面时,层间编辑应包括柱变化以上所有的楼层。建议调整一次就试算一次。
5、梁柱截面的确定不能只看是否超筋、轴压比是否满足,还要检查配筋面积。必要的话,试配一些梁柱的实配钢筋。
6、根据受荷面积,复核几根典型柱轴力是否在经验值范围内。
回复
3楼
我的体会是:方法一.先按照软件内定值(或者自己假设)输入,再根据软件生成计算的轴压比和配筋进行控制来选择合适的柱子截面
方法二:根据结构体系,柱子的受力范围来确定的轴力,F=受力面积X层数X2.0(中间柱),X1.5(角柱)来选择柱子的截面
考虑混凝土的强度等级,该建筑周围的情况,风荷载是否降低,上面墙体材料是红砖还是轻质砌块,......
回复
4楼
那么下面是不是要这样算
A=N/RF
其中R为轴压比,F为轴力
且B=(1--1/2)H A=BH
是不是这样的
回复
5楼
A》N/uf
N:极为由受力范围估算的轴力
u:柱的轴压比限值
f:砼强度设计值
回复
6楼
顶哈,学习学习
回复
7楼
结构当然是按轴压比控制,只要计算出该柱的受荷面积*楼层荷载*层数,,楼层荷载一般在15~25KN/M2,主要看建筑类型。大多数时候,可以按层高的1/12估算取。
回复
8楼
一般是用于矩形的界面,层高的十分之一,作为柱子的宽度。对柱子的间跨比和轴压比进行验算就可以了
回复
9楼
初步设计时按轴压比控制(一般考虑从属面积每层每平方传到柱上力1.2~1.5吨);施工图时按计算结果调整
回复