关于冷库照明的若干问题(急)
shuibaobao
shuibaobao Lv.3
2006年11月13日 15:39:09
来自于照明工程
只看楼主

1)冷库的照明 ,用什么光源比较好,5.5米层高。用金属卤化物灯还是节能灯?2)氨机房是不是要用防爆灯具?(防爆日光灯?)3)冷库内线路是不是穿 PVC管 明装 ?4)还有哪特别注意的!谢谢高手们了!刚才好象没发成功!如果有了斑竹请删掉一个

1)冷库的照明 ,用什么光源比较好,5.5米层高。用金属卤化物灯还是节能灯?
2)氨机房是不是要用防爆灯具?(防爆日光灯?)
3)冷库内线路是不是穿 PVC管 明装 ?
4)还有哪特别注意的!

谢谢高手们了!

刚才好象没发成功!如果有了斑竹请删掉一个
免费打赏
zzhspeed
2006年11月13日 16:17:23
2楼
http://co.163.com/forum/content/1750_342432_1.htm
回复
yuanfen010
2006年11月13日 21:54:42
3楼
冷库的照明 :防爆白炽灯
氨机房照明 :防爆荧光灯
低于0℃的冷间内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。,开关应设于门外且远离门口(即远离冷风幕)
配电等级为二级,主要考虑应急照明及事故风机
加氨气自动检测装置且与风机联动
做三级防雷(不论高度)
呼叫报警(防止冷库门反锁)
先想到这么多,正做一个冷库,欢迎大家补充
回复
yuanfen010
2006年11月13日 22:40:35
4楼
另:冷库的消防还没考虑好,希望有识之士不吝赐教