剪力墙结构 楼层位置处有无必要设暗梁?怎样加法?有何要求?求教了!
剪力墙结构 楼层位置处有无必要设暗梁?怎样加法?有何要求?求教了!
2楼
有边框柱的剪力墙应保留框架梁,或设置暗梁,其宽度与墙厚同,高度为墙厚的2倍
回复
3楼
普通剪力墙不用设暗梁,因为剪力墙本身就是一道墙梁(或深梁)
回复
4楼
同意楼主3的意见!剪力墙本身就是一道梁,在没有特殊要求时一般不再加暗梁!
回复
5楼
在抗震区建议还是加暗梁,同理和暗柱一样,按照楼上各位的说法,边缘构件也大可不必设置,这主要还是用来形成二道抗震防线的,也就是说在墙破坏是时还能够形成一个框架的作用,这样对结构是有得的
回复
6楼
以下是引用cjh_sh在2006-11-13 17:34:43.0发表的内容:
普通剪力墙不用设暗梁,因为剪力墙本身就是一道墙梁(或深梁)[/quo
一般都不设,可以看看规范
回复
7楼
长见识, 我最近正为这事情着急那
在查查规范
回复
8楼
不设
回复
9楼
没有必要设置!
回复
10楼
剪力墙结构不必设置,框架剪力墙设置
抗震规范6.5.1高规8.2.2
回复
11楼
10.7.1剪力墙水平钢筋、竖向钢筋构造见国标03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》及本工程剪力墙详图。
10.7.2剪力墙洞口连梁的构造要求详见连梁详图。
10.7.3凡是剪力墙未设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内都应按下图设置暗梁,见图10-3,剪力墙内应按图10-4设置双向拉筋。
回复