冷凝温度偏高,蒸发温度偏低,是怎么回事?
abc_666
abc_666 Lv.2
2006年11月13日 11:06:39
来自于制冷技术
只看楼主

同上(大型螺杆机组 弗立昂)

同上(大型螺杆机组 弗立昂)
免费打赏
ypcc
2006年11月13日 19:28:13
2楼
个人意见,不知道对不对^^*:

冷凝温度偏高是由于冷凝器铜管结水垢又或者水量不足.

蒸发温度偏低可能是风机风量太小/虑网,刺片赌塞/膨胀阀开启过小

两者没有关联

T_T
回复
ssl8443221
2006年11月13日 22:08:09
3楼
其他参数多少?比如过冷度和过热度。
回复
荣昌制冷
2006年11月14日 10:02:33
4楼
冷凝效果差,散热不好,冷凝面积小,系统中工质过多等都会造成冷凝温度及压力高。
节流阀的开启度小,蒸发器的热负荷小,蒸发压力低等必然会使蒸发温度低。
回复
dyg12
2006年11月17日 14:57:36
5楼
应该是膨胀阀开的太小了吧
回复
lzc530
2006年11月17日 19:46:30
6楼
冷凝器温度偏高..脏了..没洗过..膨胀阀堵了..也会偏高..低压也会低的.
回复
峰哥
2006年11月17日 20:23:22
7楼
同意上面的意见!
建议参考以前的帖子,有过很多这方面的讨论!
回复
nitsu
2006年11月17日 21:17:30
8楼
建议将一些具体的运行参数给出来!高了多少,低了多少?正常多少?
有什么原因出现了这个问题!
是针对实际的情况寻求解决的还是针对理论探讨?
回复
yangjh-hao
2006年11月18日 23:54:56
9楼
1.换热器结垢了
2.冷媒不足
回复
weibl001001
2006年11月26日 22:00:18
10楼
楼主说的不够清楚,条件不足,不好分析.但可以将有关因素罗列出来:
冷凝温度偏高:1.制冷剂充注量多少 2.机器的摩擦热 3.螺杆间喷油不足 4.冷凝器面积\热阻 5.冷却水温度\流量
蒸发温度偏低:1.制冷剂充注量多少 2.膨胀阀的开启度 3.冷间热负荷的大小
但两种情况同时出现真不好说,可能是:压缩机配置过大\冷凝器却偏小\且膨胀阀的开启度也小.这样的话关键就在压缩机了.