求助:麦克维尔WHS185.2吸气压力告警
hudd1362
hudd1362 Lv.2
2012年05月20日 16:41:20
只看楼主

一台机组两台压缩机1号,2号2号压缩机正常使用,1号压缩机运行后频出现吸气压力过低告警(机组设置吸气压力告警0.32MPA)经过更换1号低压传感器,能正常使用3天,3天后重复出现吸气压力过低告警,真是百思不得其解,望高手解惑

一台机组两台压缩机1号,2号
2号压缩机正常使用,1号压缩机运行后频出现吸气压力过低告警(机组设置吸气压力告警0.32MPA)
经过更换1号低压传感器,能正常使用3天,3天后重复出现吸气压力过低告警,真是百思不得其解,望高手解惑
免费打赏
co936201979
2012年05月20日 19:43:47
2楼
吸气压力低;报警;明显的低压偏低;系统不正常运行;已经明确故障显示低压压力偏低;还有什么说的;检查系统是否泄漏;是否堵塞;不就解决啦吗
回复

相关推荐