潜污泵接线问题,是否会烧掉
wxm189
wxm189 Lv.2
2012年05月20日 14:36:55
只看楼主

求助各位大虾:现从低压柜一开关引一电源(0.4KV)至一台3KW的潜污泵,是5*10平方的铜线芯,现在这台潜污泵电源处引接56M长4*4平方铜线芯到一台4KW潜污泵,可以正常工作吗,怕线路烧掉............

求助各位大虾:现从低压柜一开关引一电源(0.4KV)至一台3KW的潜污泵,是5*10平方的铜线芯,现在这台潜污泵电源处引接56M长4*4平方铜线芯到一台4KW潜污泵,可以正常工作吗,怕线路烧掉............
免费打赏
haiyangjifeng
2012年05月20日 14:46:04
2楼
放心吧,不会有事的
回复
lingxuct
2012年05月20日 15:01:55
3楼
“一台3KW的潜污泵,是5*10平方的铜线芯,现在这台潜污泵电源处引接56M长4*4平方铜线芯到一台4KW潜污泵,可以正常工作吗”?

两句话前后怎么不一样?前面是10平方电缆,后面又变成4平方线56米了?
10平方线3KW电机肯定没问题,4平方线56米距离带4KW就显得不太够了。不过,短时间临时用一下,还是可以的,长期是用10平方好。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-20 15:03 编辑 ]
回复
wxm189
2012年05月20日 19:10:02
4楼
嗯,就是用的线不同,谢谢回答哦
回复
wxm189
2012年05月20日 19:11:14
5楼
希望可以...
回复
shaorongjun163
2014年03月20日 12:32:58
6楼
学习!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐