【求教】框架式断路器铜排用双片的设计问题
ywjjjj
ywjjjj Lv.2
2012年05月20日 11:05:15
来自于断路器
只看楼主

做框架式断路器铜排要用双片第二根铜排应在第一根的基础上加几公分

做框架式断路器铜排要用双片第二根铜排应在第一根的基础上加几公分
免费打赏
mqli2004
2012年05月24日 18:12:15
12楼
施工单位应该很清楚
回复
zfwkkgzjs
2012年05月24日 18:12:28
13楼
做铜排理论学得会头晕脑涨,还是直接到车间动手很快就学会了
回复
xiaomowangsen
2012年05月26日 18:47:42
14楼
的框架断路器桩头厚度是1公分的,母排是10*100的,断路器分之铜排用·6*60双片
回复
xm200702
2012年05月27日 09:53:19
15楼

正是如此。
回复
chengyonxiang
2012年05月28日 20:04:44
16楼
两片之间留一主母线厚度
回复
kg929869569
2012年05月29日 17:21:01
17楼
个人认为是3.2cm 断路器触头厚度、水平母排厚度、2个需要加工的铜排的厚度(60*6的即1.2cm) 3个数相加
回复
zwyregister
2012年06月03日 11:07:13
18楼
上下距离肯定有端子厚度决定--10MM,前后距离最好油母排厚度定,也是10mm,这样将来与主母排搭接的时候会比较方便,只是中间的垫块会有点小浪费
?
浪费也是必须的吧?
回复
fangbao123
2014年06月03日 16:27:55
19楼
HH变压器容量:3150KVA
开关:ABB E6H6300 PR112 3P
柜型:MNS