【求教】框架式断路器铜排用双片的设计问题
ywjjjj
ywjjjj Lv.2
2012年05月20日 11:05:15
来自于断路器
只看楼主

做框架式断路器铜排要用双片第二根铜排应在第一根的基础上加几公分

做框架式断路器铜排要用双片第二根铜排应在第一根的基础上加几公分
免费打赏
lennie1219
2012年05月20日 11:37:30
2楼
两个排间距1个排厚(中间要加垫块)
回复
ywjjjj
2012年05月20日 12:10:40
3楼
我的框架断路器桩头是1公分的,母排是10*100的,断路器铜排要用·6*60的,请问要加几公分
回复
yuze0919
2012年05月20日 13:51:51
4楼
什么意思啊?你说清楚点。 庄头一公分 分之排 双拼60x6?
回复
ywjjjj
2012年05月20日 14:42:34
5楼
我的框架断路器桩头厚度是1公分的,母排是10*100的,断路器分之铜排用·6*60双片
回复
lingxuct
2012年05月20日 16:27:41
6楼
支持2楼!

双排总是在两排之间留一排(厚度)的空气对流缝隙,且断路器引出端是两排夹住的,长度上也必须按此计算。
回复
wysh
2012年05月22日 11:57:19
7楼
这个车间做铜排的有经验
回复
bxj2046
2012年05月22日 20:41:22
8楼
上下由断路器端子排决定,其他的就是加个排厚做垫块!
回复
yuhen1984
2012年05月23日 11:31:25
9楼
上下距离肯定有端子厚度决定--10MM,前后距离最好油母排厚度定,也是10mm,这样将来与主母排搭接的时候会比较方便,只是中间的垫块会有点小浪费。
回复
zlj5165
2012年05月24日 10:38:35
10楼
留一个排厚装垫块。
回复
yy1267701
2012年05月24日 12:52:47
11楼
至少留一个桩头的厚度
回复

相关推荐