事故过程见视频:http://v.ifeng.com/news/society/201205/640aee5d-0dd1-4735-bb1d-a231e8c123d5.shtml
事故过程见视频:
http://v.ifeng.com/news/society/201205/640aee5d-0dd1-4735-bb1d-a231e8c123d5.shtml
12楼
深不深我不知道,我引用你回复的目的是想说有些条件下是无法做到接地的,等电位连接同样可以保证安全。
飞机就是靠等电位实现的,至于站地上碰到飞机会不会触电,这个我确实不知道。
如果是正规的LEB,热水器漏电确实不会触电。
LEB板有没有要求与热水器金属部分做可靠连接?有。LEB板要连接2个部分,一个是用电器的可导电部分,一个是非电专业的金属导电部分。只不过因为用电设备的外壳是与PE线相连,LEB连PE线而已。住宅设计规范8.7.2条文解释很清楚的指出LEB板应该与卫生间插座的PE线相连,而单相三插的地线就是与设备外壳连接的。
浴室光接地不能确保安全,所以才要用LEB。至于视频中的问题,如果作了LEB,就算不接PE线(不接到PE线上就成了SEB了),但是接了设备外壳,最起码在浴室内是不会被电死的。要电也是在你从浴室出来,刚好一只脚踩在浴室外,一只脚在浴室内形成的跨步电压。这和小鸟踩在高压线上不会被电一样,重点不是电压有多高,而是电压差。
个人认为,在浴室内牺牲了,就是LEB没做或没做好,如果没PE线,也可以用局部TT的做法,把设备外壳连在LEB板上。做了完善的LEB,就算没接地,要牺牲也会牺牲在门口的。
接地需要,但是对浴室来说LEB更有必要。
回复
13楼
同意这个分析。 做局部等电位是防止此类事故的最好的办法,在热水器上和户内开关箱上都装有漏电开关的情况下发生触电事故的原因只可能是PE线带故障对地电压。其实热水器厂家说的线路故障是对的。
现在关键的问题是大量没做局部等电位的卫生间如何防止类似事故?我认为莲蓬头和热水器金属外壳一定不要有电气连接,改用塑料水管和莲蓬头或者中间加塑料接头。这类事故有个规律就是热水器都放在卫生间内而水管和莲蓬头都是用厂家自带金属的;如果热水器放在卫生间以外厂家配的金属淋浴水管太短一般都会加长,而加长管的材料通常是PVC管刚好在热水器外壳和莲蓬头之间形成绝缘避免了电气连接(水管中的水不能说是绝缘的至少是不良导体),将热水器(包括电热水器和强排燃气热水器)放在卫生间外还发生触电事故的我还没听说过。
回复
14楼
楼上两位的讨论真的让我学习了,绝对赞同前辈的见解。
回复