事故过程见视频:http://v.ifeng.com/news/society/201205/640aee5d-0dd1-4735-bb1d-a231e8c123d5.shtml
事故过程见视频:
http://v.ifeng.com/news/society/201205/640aee5d-0dd1-4735-bb1d-a231e8c123d5.shtml
2楼
再次说明卫生间局部等电位连接的必要性以及重要性。
鉴定完毕,很多做装修的时候根本没接啊,留个端子板也是摆设。不过普通人的确很难知道这些。
回复
3楼
看插座接测器LED闪亮位置,是缺零线,估计是插座内PE线未接,并且N线和PE线接反。
正确位置,右面两个均亮。中间一个亮,缺PE线;最右面亮,缺N线。
当然如果有等电位连接,也不会发生如此悲剧了。
回复
4楼
这新闻中有几点说得很对:
1、(插座)接线有问题,没有地线;
2、出厂都要检验合格;
3、防漏电的措施要到位。
在这个论坛上,相关“电热水器”漏电的事已经有多次了,其他非专业的用户不太懂,只能相信厂家产品上说明,而厂家为了销售,夸大其词的广告性说词,在法律上是站不住脚的。
我们搞电气专业的在电热水器安装上,是不是多强调安全?
个人认为:电热水器的接地是不可缺少的,漏电保护也是万万不可缺的!上面有朋友说“卫生间局部等电位连接”问题,也是不够的,必须接地!
就我个人对电热元件的理解,电热丝在加热和断电两者间,总是存在“热胀冷缩”的物理现象,电热丝一碰壳,电热管外壳金属与热水器(水管和喷头)没办法做到电气上的隔离,一漏电就会漏到使用者的人体,发生触电事故。如果接地做好了,又有漏电保护,电热丝一碰壳,开关就跳,就不会发生触电至人死亡的事故了(0.10秒内跳闸,正常人是能够承受这0.10秒电击的)。
回复
5楼
这样的事故太让人就纠结了,接地和等电位连接以及漏电保护,真是缺一不可!
回复
6楼
电热水器肯定是I类设备,接地是必不可少的;对于这类触电危险性大的设备供电回路上安装漏电保护器也是很有必要的。近两年来反复读王厚余老师的《低压电气装置的设计安装和检验》一书,对等电位联结也有了一定的了解,卫生间如果能做到等电位联结则安全性必然更进一步。不做等电位联结,如果从PE线引入危险电压,则接地和漏保都将起不到保护作用了。
回复
7楼
个人认为,就算接地了,也可能会产生危险的接触电压,局部等电位可以做到接近于0的接触电压,而且并不是只有插座才漏电。插座的PE线实际上就是一端接的设备外壳,另外一端接分配电箱的PE线。LEB板是要与PE线相连的。很明显,等电位连接的作用要大于接地,而且有些场所根本无法接地。脚所站的位置,就可以认为是参考地了。
飞机这些玩意是怎么防漏电的,拖根地线甩地上?利用机身作为基本电位做等电位连接就行了。平时说的接地也就是接在地球上,只不过是一个大的总等电位连接而已。
假设有天奥特曼一脚踩在地球上,一脚踩在火星,地球有电压,还不是要被电得哇哇叫···
忘了任元会任老在哪次讲课的时候讲过,现在不像以前那么强调接地,而是越来越强调等电位连接。
回复
8楼
可悲,说了卫生间等电位接地重要。现在好多房子并没有做,要么做了,装修的时候也没用
回复
9楼
这种东西容易出事故
回复
10楼
这个问题 严格查询下去 施工单位 设计单位 都会牵扯进来
回复
11楼
7楼的理论是不是有些深?
“飞机这些玩意是怎么防漏电的,拖根地线甩地上?”那飞机上是不怕漏电的?还是有人站在地上碰到飞机不会触电?
“脚所站的位置,就可以认为是参考地了”,热水器漏电时就不会触电了是不是?
有没有规定“LEB板是要与”热水器的金属部分作可靠连接?
回复