冷却塔进水管上为什么加电动阀?
ml25324217
ml25324217 Lv.4
2012年05月20日 10:22:37
来自于中央空调
只看楼主

我最近看了个图纸,为什么冷却塔进水管上加电动阀?

我最近看了个图纸,为什么冷却塔进水管上加电动阀?
air-lww
2012年06月05日 16:16:08
2楼
看一下设计说明先。个人认为应该是节能运行方面的考虑,在制冷机房减少制冷机组的同时减少冷却水泵运行及冷却塔运行吧。
回复
amitongzhi
2012年06月14日 16:35:42
3楼
一般圆形冷却塔要加,方形的可不加。因为圆形冷却塔的布水系统是靠水的反作用力来旋转运行的,因此需要一定的水量和压力。如果冷却塔的水泵配置是采用一对一的,那么在另外一台冷却塔不开的情况下,如果不加电动阀,那就有一部分水分流,导致这台冷却塔播水量不足压力不足,影响散热效果。
回复
牛广人
2012年06月15日 17:25:04
4楼

方形的也要加。如果冷却塔和水泵是一对一设置的,没有设电动阀,水泵只开一台,冷却塔也只开一台,那肯定会有一大部份水没有通过正常运转的冷却塔,水温则降不下来。当然,你也可以开一台水泵而运转所有的冷却塔,这肯定不是好事。
回复
wxqxsm
2015年06月26日 09:10:56
5楼
牛广人 发表于 2012-6-15 17:25 方形的也要加。如果冷却塔和水泵是一对一设置的,没有设电动阀,水泵只开一台,冷却塔也只开一台,那肯定 …如果冷却塔和水泵不是一对一设置的 是不是掉了个不
回复