有一学校图书管与办公合在一起,计7000m2,六层,中间设一中庭,中庭面积100m2,现建筑在三~六层中庭处沿边设了达到防火墙要求的复合防火卷帘门,请教要不要在回廊处设喷淋系统,
有一学校图书管与办公合在一起,计7000m2,六层,中间设一中庭,中庭面积100m2,现建筑在三~六层中庭处沿边设了达到防火墙要求的复合防火卷帘门,请教要不要在回廊处设喷淋系统,
2楼
图书管如果做了气体灭火不设!
无做气体要设
回复
3楼
应该可以不设,但中庭需有有效的排烟措施.
回复
4楼
这个图书馆没到要设自动灭火系统的要求吧。看看建规的有关要求先。
回复
5楼
谢谢!但建规规定:当中庭超过防火分区面积时,应作四点处理,其中一条就有在回廊设自喷和报警这一条,如何理解?
回复
6楼
沿边设了达到防火墙要求的复合防火卷帘门,还超过防火分区面积吗?不用管它。
回复
7楼
谢谢IZP0928,五层设有多功能厅230m2,那要不要设喷淋,我想设,对吗?
回复
8楼
设
回复
9楼
卷帘的耐火时间不小于3小时的可以不设喷淋.
回复