高层住宅的避雷接地,急求助!!!!
wangjiguang6688
2006年11月12日 14:09:28
来自于防雷减灾
只看楼主

高层建筑的避雷系统中,均压环作法为:从首层起每三层建筑圈梁内底部钢筋焊接在一起形成均压环,问首层(第一层)圈梁内底部钢筋焊不焊呀??本工程含一层地下室!基础筏板内主筋已焊接成网做接地体!谢谢!!!

高层建筑的避雷系统中,均压环作法为:从首层起每三层建筑圈梁内底部钢筋焊接在一起形成均压环,问首层(第一层)圈梁内底部钢筋焊不焊呀??本工程含一层地下室!基础筏板内主筋已焊接成网做接地体!
谢谢!!!
tely-007
2006年11月12日 20:56:45
2楼
均压环?怎么好多人提这个,而我却没听过?呵呵,规范看少了,楼主的问题我想,既然上面都焊,1楼也焊算了,又不会增加多少成本,焊了总比不焊好,而且一层通常导电体比较多。
回复
hhsscc
2006年11月13日 08:05:25
3楼
防雷规范没有要求从首层起啊,二类防雷也是从45m高度以上才设啊,你看了哪个规范啊?
回复
lldmm
2006年11月13日 09:21:16
4楼

支持3楼的说法。
回复
tely-007
2006年11月14日 00:32:07
5楼
哦,45米以上焊的那个叫均压环阿,用过,呵呵,但是不知道名字,3楼说得有道理啊,什么规范这么严格阿?
回复
zzhspeed
2006年11月14日 08:56:47
6楼
均压环是不是那个防侧击雷的东东
回复
wangjiguang6688
2006年11月14日 09:36:47
7楼
均压环在一定高度时是防侧击雷的!但在该高度以下起均压作用,与主筋引下线焊接在一起,更有利于整个建筑处侧形成一个立体的保护网,更好的保护建筑内部的认何东东.......,
我是这样认为的.
我看的一本图集上是这样图的,如下图:
回复
raysoon
2006年11月16日 09:41:39
8楼
从电气连接角度,应该焊。
回复
wj98329
2006年11月16日 09:43:40
9楼
一类建筑物:30米以上
七、当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;

2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。


二类建筑物:45米以上
第3.3.10条 高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:

一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求:

二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线;

三、庆将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
回复