电流互感器怎么选呀?
gxm_200@co163
2006年11月12日 13:53:31
来自于变压器
只看楼主

有谁知道电流互感器怎么选吗?比如计算电流为265安,应选多大的电流互感器呀?电表选多大的?谢谢给予答复的各位大虾了。

有谁知道电流互感器怎么选吗?比如计算电流为265安,应选多大的电流互感器呀?电表选多大的?谢谢给予答复的各位大虾了。
免费打赏
xue.ke
2006年11月20日 19:48:40
12楼
一次电流要满足政常运行的最大负荷电流,并使正常工作电流大于额定电流的2/3,至少不低于1/3,一般来说,记费用电流互感器按批装的变压器容量来确定,你的计算负荷是265A,应该选择300/5,400/5也可以,只是稍微大了点,
回复
caoaijun302
2006年11月20日 20:51:41
13楼

支持
回复
tely-007
2006年11月20日 22:38:40
14楼


计量用的互感器在电流超出范围时会出现磁饱和,二次侧电流被限制在安全电流范围,只要选得不是太小,一般应该不会烧坏表的。