电流互感器怎么选呀?
gxm_200@co163
2006年11月12日 13:53:31
来自于变压器
只看楼主

有谁知道电流互感器怎么选吗?比如计算电流为265安,应选多大的电流互感器呀?电表选多大的?谢谢给予答复的各位大虾了。

有谁知道电流互感器怎么选吗?比如计算电流为265安,应选多大的电流互感器呀?电表选多大的?谢谢给予答复的各位大虾了。
免费打赏
hhsscc
2006年11月12日 14:51:08
2楼
应选400/5
回复
zhonghibuo
2006年11月12日 16:55:25
3楼
电流互感器的选择应考虑电压等级,电流互感器的变比可选300/5,电度表选用额定电流5A的电度表。
回复
amingch
2006年11月12日 17:51:29
4楼
选择互感器应该考虑电压等级、准确等级(测量用0.2、0.5、1、3级)、负载情况(电阻负载如照明、感性负载如电动机等)。一般选择为负载电流不大于互感器大小的2/3,265A电流互感器应选400/5,电表选5A的
回复
zzx1354
2006年11月12日 17:56:13
5楼


是这样的吗?怎么上面的说可以先300/5的啊?
回复
shaolibo
2006年11月12日 20:52:31
6楼
选300/5的
回复
gxm_200@co163
2006年11月13日 08:47:36
7楼
谢谢,
回复
whbqsd
2006年11月13日 08:53:54
8楼
互感器选300/5A,电流表也选300/5A
回复
amingch
2006年11月13日 12:51:20
9楼
如果是电阻负载电流没有大的波动可以用300/5;负载假如是电动机,启动电流比较大。用300/5的,那么启动时电流表针摆动特别大,电表容易损坏。
回复
wangxy-03
2006年11月13日 13:34:44
10楼
互感器的选择是有规范的,建议选400/5
回复
appleyang528
2006年11月13日 16:40:45
11楼
互感器一次侧电流比计算电流稍微大一点! 265A 那就选 300/5的
回复

相关推荐