只看楼主

本人想收集各种配筋,其计算公式。希望大家积极发帖,到了一定数量之后我们在慢慢总结归纳。希望能把规范所有的配筋率及计算公式都收集起来。这样即方便大家也方便自己。以下是论坛与规范上搜索出来的,请大家帮忙把剩下发出来。还有箍筋,受扭钢筋的配筋率也发出来。框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) 抗震等级 梁中位置 支座 跨中 一级 0.4和80ft/fy中的较大值 0.3和65ft/fy中的较大值

本人想收集各种配筋,其计算公式。希望大家积极发帖,到了一定数量之后我们在慢慢总结归纳。希望能把规范所有的配筋率及计算公式都收集起来。这样即方便大家也方便自己。
以下是论坛与规范上搜索出来的,请大家帮忙把剩下发出来。还有箍筋,受扭钢筋的配筋率也发出来。

框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)
抗震等级 梁中位置
支座 跨中
一级 0.4和80ft/fy中的较大值 0.3和65ft/fy中的较大值
二级 0.3和65ft/fy中的较大值 0.25和55ft/fy中的较大值
三、四级 0.25和55ft/fy中的较大值 0.2和45ft/fy中的较大值

柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 
柱类型 抗震等级
一级 二级 三级 四级
框架中柱、边柱 1.0 0.8 0.7 0.6
框架角柱、框支柱 1.2 1.0 0.9 0.8
注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,应按上面数值减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按上面数值增加0.1。

对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%

剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配置,应符合下列规定:
一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%,分布钢筋间距不应大于300mm;其直径不应小于8mm;
部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%,钢筋间距不应大于200mm

桩的主筋应经计算确定。打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%,静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%;灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%-0.65%(小直径桩取大值)

免费打赏
大林
2006年11月12日 16:07:01
2楼
列表更为直观.规范亦是列表表达.若将规范与条文编号一并列入更为方便.
回复
xiaoleng
2006年11月12日 17:07:39
3楼
楼上的不错,做成下面这种格式可以吗?
回复
qq2001
2006年11月12日 19:37:26
4楼
多谢!
回复
missw
2007年12月17日 14:59:51
5楼
10.2.1 在高层建筑结构的底部,当上部楼层部分竖向构件(剪力墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时,应设置结构转换层,在结构转换层布置转换结构构件。转换结构构件可采用梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等;非抗震设计和6度抗震设计时转换构件可采用厚板,7、8度抗震设计的地下室的转换构件可采用厚板。

10.2.2 底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。

10.2.3 底部带转换层的高层建筑结构的布置应符合以下要求:
回复
missw
2007年12月17日 15:00:30
6楼
框支柱设计应符合下列要求:

1 柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程第6.4.3条的规定;

2 抗震设计时,框支柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值,并应沿柱全高加密;

3 抗震设计时,一、二级柱加密区的配箍特征值应比本规程表6.4.7规定的数值增加0.02,且柱箍筋体积配箍率不应小于1.5%。
回复
xiangrong0306
2009年05月06日 15:33:51
7楼
怎么没有计算配筋率的公式呢
回复
hnxieliu
2009年09月18日 23:19:23
8楼
短肢剪力墙全部纵向钢筋的概念