我是在110KV变电站做站长,变电站是企业自己建造的, 公司是冶炼行业,大量的电机设备和电炉。 故障录播装置告警,电流变差。看过波形,波形上有5次谐波和7次谐波。 有啥办法可以改变这种情况么?电流变差有啥解决方法,求教!!!
我是在110KV变电站做站长,变电站是企业自己建造的, 公司是冶炼行业,大量的电机设备和电炉。 故障录播装置告警,电流变差。看过波形,波形上有5次谐波和7次谐波。 有啥办法可以改变这种情况么?电流变差有啥解决方法,求教!!!
2楼
“故障录播装置告警,电流变差”不象是一个110KV变电站站长在说话?
故障录波≠故障录播,电流变差是什么意思?告警≠报警,报警的内容是什么?
“波形上有5次谐波和7次谐波”,系统上哪级有补偿电容,投运了多少?请把没投的都投上去吧!
(象一个搞谐波销售人员在做广告)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-20 16:02 编辑 ]
回复
3楼
我这里是冶炼厂,用的设备都是会产生大量谐波的,电炉上已经有上一套SVC,电炉变压器容量为30MVA,电流变差还是一直在告警,有5次谐波, 我们这里有谐波治理,2,3,4次谐波。
回复
4楼
还有电炉变压器运行时,每隔几分钟110KV进行线路保护装置启动一次保护动作,然后复归,没有照常跳闸, 正常理论上来讲,进行保护应该不可以有保护启动才对,而且线路电流还没有达到过负荷电流的一半。 弄得我头痛死了。
回复
5楼
如你所知,谐波量大是主要问题,解铃还须系铃人,是你下游的负荷产生了大量的谐波而没有及时治理导致,故应该督促谐波治理,更多信息请关注
www.xatzelec.com
回复
6楼
你那个是差流越线告警
回复
7楼
出现这样问题很容易联想到谐波。。。
楼主该真不会是做广告的吧?