洁净厂房排烟系统需要补风吗?
xph19800523
2012年05月19日 21:18:26
只看楼主

请教洁净厂房排烟系统如果不设机械补风,考虑砸开安全门也可以补风行不?

请教洁净厂房排烟系统如果不设机械补风,考虑砸开安全门也可以补风行不?
免费打赏
wuyuyu8186
2012年05月23日 16:01:11
2楼
这个,我之前也设计了补风,保守做法,同等高手
另外,我做排烟的时候,也是按防烟分区划分的,基本上包含每个角落
不知道能不能有新的思路
回复
dsn1978
2012年09月23日 23:15:19
3楼
不能考虑砸安全门的方式。如果不能靠窗户等自然补风,就得机械补了,规范上写的很清楚
回复
zzm999999
2012年09月24日 09:14:21
4楼
应该可以打开安全门做补风的。
回复
iwuchen
2012年09月24日 16:08:21
5楼
是应该需要补风的
回复
poorpc
2012年09月28日 14:52:48
7楼

我做的净化项目没有机械补风。
回复
poorpc
2012年09月28日 15:05:45
8楼

我做的净化项目没有机械补风。
回复
cz3760603
2012年09月28日 16:21:15
9楼
不需要补风,个人认为洁净厂房只做内走道,不算大面积的密闭空间,防烟分区和面积也不大
回复
wgnt
2012年10月09日 15:06:59
10楼
洁净室内不是一定需要设置排烟系统的,这个需要查规范中的设置条件《建规》。
《建规》很明确:地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。补风系统包括自然补风和机械补风。自然补风通常是指可开启的窗户、百叶等。安全门是否可以作为自然补风,一方面要看这个安全门的设置位置和开启方式是否能够满足补风的要求,另一方面当然还要和当地的消防部门进行沟通征得同意。
回复

相关推荐