rt,比如说一个房间设计负荷为800w,选fp-34的负荷为1770w,那么选管径时是按800算还是1770算,求解释
rt,比如说一个房间设计负荷为800w,选fp-34的负荷为1770w,那么选管径时是按800算还是1770算,求解释
2楼
没大听懂你的问题
回复
3楼
按风机盘管负荷计算。设计负荷只是理论值,风机盘管负荷就是实际值了。当然要按实际的算
回复
4楼
可以查阅大红本 风机盘管那一章有
回复
5楼
当然按实际的算!
你800W的房间,为什么选那么大的盘管?!!
赤裸裸的浪费!
回复
6楼
水力计算?还是负荷计算?
回复
7楼
1、如果你直接用的风盘采用的三速开关的话(未设置电动二通阀)通过控制风盘的风速来来控制室内温度的话风机盘管的标准接头都是DN20的管径,而且在管径计算时都不建议用小于DN20的管。
2、当你设置了电动二通阀是当室内温度达到设定温度时,电动二通阀关闭从而可以使得风盘被断路掉,即当管径为DN20时对此也不会有什么影响!
回复
8楼
看清楚别人只是假设,而且34的盘管也是最小的了,你家还能生产更小的盘管?
回复
9楼
按风盘的冷量算,不过风盘选型偏大,如果数量够多的话,总负荷是否可以打个同时使用系数
回复