请教:规范规定连接喷淋头的管必须是DN25以上的,是否可以用DN20的?我在一工程中由于图纸不详,工人都给按成DN20的了,验收时对这里是否要求很严?急,谢了!!!
请教:规范规定连接喷淋头的管必须是DN25以上的,是否可以用DN20的?我在一工程中由于图纸不详,工人都给按成DN20的了,验收时对这里是否要求很严?急,谢了!!!
2楼
规范规定连接喷淋头的管必须是DN25以上的,是否可以用DN20的?
1.不可以.
2.必须改.
3.还得看后续管径是否满足规范.
4.详细可看GB50084-2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范的
8.07和8.08条.
回复
3楼
喷淋头好像都是DN15、DN20的,那喷淋管与喷淋头连接时是用变径吗?
回复
4楼
8. 0. 8 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。
20那肯定是不行的,肯定要改。
回复
5楼
严重违背规范 这是低级错误啊 他们施工的没干过吧
回复
6楼
DN25以上。规范
回复
7楼
消防喷淋管有20的吗?最少都是25
回复
8楼
既然是图纸不祥,就赶快发变更吧,否则通过不了验收还是你的责任
回复
9楼
DN25是最小管径了,早改早省钱。
回复
10楼
末端管径最小的是DN25的,这个一定要改的, 喷头的口径一般是15的,由末端管段到喷头有个小段立管,谁知道是多少的?
回复