连接喷淋头的管径
zll110
zll110 Lv.3
2006年11月12日 11:41:03
只看楼主

请教:规范规定连接喷淋头的管必须是DN25以上的,是否可以用DN20的?我在一工程中由于图纸不详,工人都给按成DN20的了,验收时对这里是否要求很严?急,谢了!!!

请教:规范规定连接喷淋头的管必须是DN25以上的,是否可以用DN20的?我在一工程中由于图纸不详,工人都给按成DN20的了,验收时对这里是否要求很严?急,谢了!!!
免费打赏
visevesa
2006年11月12日 16:35:02
2楼
规范规定连接喷淋头的管必须是DN25以上的,是否可以用DN20的?
1.不可以.
2.必须改.
3.还得看后续管径是否满足规范.
4.详细可看GB50084-2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范的
8.07和8.08条.
回复
萝卜花园
2006年11月12日 20:32:11
3楼
喷淋头好像都是DN15、DN20的,那喷淋管与喷淋头连接时是用变径吗?
回复
joepan
2006年11月12日 21:28:25
4楼
8. 0. 8 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。
20那肯定是不行的,肯定要改。
回复
linchunfeng
2006年11月13日 16:58:34
5楼
严重违背规范 这是低级错误啊 他们施工的没干过吧
回复
lydsh74
2006年11月13日 20:02:25
6楼
DN25以上。规范
回复
jorathan1005
2006年11月13日 20:33:51
7楼
消防喷淋管有20的吗?最少都是25
回复
清源
2006年11月14日 11:05:56
8楼
既然是图纸不祥,就赶快发变更吧,否则通过不了验收还是你的责任
回复
jjplj
2006年11月14日 12:53:26
9楼
DN25是最小管径了,早改早省钱。
回复
ftxiaoke
2006年11月14日 13:45:54
10楼
末端管径最小的是DN25的,这个一定要改的, 喷头的口径一般是15的,由末端管段到喷头有个小段立管,谁知道是多少的?