梁板式筏板基础地梁的下边保护层设计为5CM,上边为3CM,侧面的是否取3.5CM,施工时检查发现取了5CM保护层,是否错误,,是不是缩小了梁截面.注:他取5CM的依据是迎水面墙板保护层须达到5CM,请问GS:现场施工是否混淆理解设计意图了.

梁板式筏板基础地梁的下边保护层设计为5CM,上边为3CM,侧面的是否取3.5CM,施工时检查发现取了5CM保护层,是否错误,,是不是缩小了梁截面.注:他取5CM的依据是迎水面墙板保护层须达到5CM,请问GS:现场施工是否混淆理解设计意图了.
免费打赏
konggu21
2006年11月12日 19:00:56
2楼
按规范,地下室外墙迎水面保护层不得低于5CM,在设计中地梁不应该通到外墙的迎水面的。
回复
hooking--t
2006年11月13日 09:18:42
3楼
如果地梁侧面算迎水面,那么是否存在梁侧面保护层按规定取3.5CM,保护层扩大1.5CM,满足保护层5CM,这样保证了梁钢筋骨架的截面,但增大了两的混凝土截面,多用了混凝土,在施工方来说,就增家了投入,又从甲方算不到!
回复