某一类高层住宅楼,附属二层商业网点,设计阶段甲方提出商业网点不考虑吊顶,则喷淋头应采用直立型; 但要按实际使用时情况考虑,一般商业都会做吊顶,则喷淋系统得改成吊顶式的了,那么在施工图设计阶段,这个喷淋系统喷淋头到底采用什么型式比较合适呢? 这个问题各位同仁都怎么看啊

某一类高层住宅楼,附属二层商业网点,设计阶段甲方提出商业网点不考虑吊顶,则喷淋头应采用直立型;
但要按实际使用时情况考虑,一般商业都会做吊顶,则喷淋系统得改成吊顶式的了,那么在施工图设计阶段,这个喷淋系统喷淋头到底采用什么型式比较合适呢?
这个问题各位同仁都怎么看啊
免费打赏
ziqiangbuxi
2012年05月20日 09:06:08
2楼
设计阶段按照直立型喷头;至于后期网点销售出去后,若业主吊顶的话,由各自的业主自己负责改动。
回复
橡树
2012年05月22日 15:22:37
3楼
设计出图时如果按不吊顶出图,肯定应该按规范上喷选用直立型喷头的。如业主购买后做吊顶或改动墙体位置等与原图不符的变动,是需要重新报消防部门审核的。
回复
song15157
2012年05月23日 08:52:17
4楼
设计阶段按照直立型喷头;至于后期网点销售出去后,若业主吊顶的话,由各自的业主自己负责改动。
回复
skyjixua
2012年05月25日 08:21:16
5楼
路过 学习了
回复
pangjiang27
2012年05月25日 16:29:53
6楼
你在只是属于土建阶段,当然采用直立型上喷头了!~~~

以后还要报装修消防(报审、报验),否则他们不行营业的!~~~

至于他们以后吊顶后如何改动,那是装修设计师的问题!~~~

如果他们各个门店自己装修,不走消防程序,那就是烧死谁谁活该,楼主不用带手铐的^_^
回复
zhubenjing
2012年05月26日 13:26:23
7楼
学习了
回复
安琪麻麻
2012年05月28日 14:30:38
8楼
清楚了~多谢各位热心解答~