潍坊:俩小时内一栋楼里两人触电身亡 都是在住户洗澡时发生事故 文明办网 文明上网 来源:齐鲁晚报 时间:2012-05-15 在华宝小区一号楼二单元二楼,此处电表总闸的盒子打开着,里面的线头被黄胶带缠着。此外,还有电线插头悬挂在电表盒子外面,没有一丝防护设施。 ◥社区张贴的安全告示http://www.wfcmw.cn/wfcmw/cmwsh/2012/05/15/081138_2.shtml
潍坊:俩小时内一栋楼里两人触电身亡 都是在住户洗澡时发生事故
文明办网 文明上网 来源:齐鲁晚报 时间:2012-05-15
在华宝小区一号楼二单元二楼,此处电表总闸的盒子打开着,里面的线头被黄胶带缠着。此外,还有电线插头悬挂在电表盒子外面,没有一丝防护设施。 ◥社区张贴的安全告示
http://www.wfcmw.cn/wfcmw/cmwsh/2012/05/15/081138_2.shtml
2楼
电气安全不容忽视
回复
3楼
诶,真是悲哀啊,这样用电也会死人啊
回复
4楼
在未查明原因之前,请不要使用卫生间内电源?
二小时内一栋楼内?那肯定不是在同一卫生间,第一怀疑的是“电热水器”?
卫生间内电器,除了照明,好象不太有其他很多东西了,照明漏电也不会死人吧,热水器是最让人不放心的东西,那些商家为了钱,不管安全,出事后也没有追究制造商责任的消息,在电热水器一块,是不是缺少监管?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-19 14:11 编辑 ]
回复
5楼
这的那辈子的楼房
我在潍坊地区做了10几年的配电箱
还真没见过这样的配电箱
回复
6楼
图中看不出配电箱有什么问题啊?
触电事故不会是配电箱的原因吧?
回复
7楼
应该是PE线出了问题,可能有的用户自己接插座将PE线当成N线,如PE线接地良好还不会出事,一旦PE线与接地极断开,所有与PE线连接的电器外壳都将带电。
回复
8楼
14日,潍坊奎文区华宝小区一号楼的居民们仍然不敢在洗手间用电。就在三天前,1号楼2单元2楼和7楼的两位住户分别在洗手间触电身亡,时隔不足两小时。
回复
9楼
是一个复杂的漏电问题啊,是水管带电,还是家电线路漏电,
回复
10楼
不同意区管的意见。不要一发生洗澡漏电致死的事故,就说热水器问题。我处理过几起所谓热水器漏电事故(没死人)都是线路安装不当甚至某小区整体接地不良。现在大品牌热水器质量还是过硬的。
回复