潍坊:俩小时内一栋楼里两人触电身亡 都是在住户洗澡时发生事故 文明办网 文明上网 来源:齐鲁晚报 时间:2012-05-15 在华宝小区一号楼二单元二楼,此处电表总闸的盒子打开着,里面的线头被黄胶带缠着。此外,还有电线插头悬挂在电表盒子外面,没有一丝防护设施。 ◥社区张贴的安全告示http://www.wfcmw.cn/wfcmw/cmwsh/2012/05/15/081138_2.shtml
潍坊:俩小时内一栋楼里两人触电身亡 都是在住户洗澡时发生事故
文明办网 文明上网 来源:齐鲁晚报 时间:2012-05-15
在华宝小区一号楼二单元二楼,此处电表总闸的盒子打开着,里面的线头被黄胶带缠着。此外,还有电线插头悬挂在电表盒子外面,没有一丝防护设施。 ◥社区张贴的安全告示
http://www.wfcmw.cn/wfcmw/cmwsh/2012/05/15/081138_2.shtml
12楼
个人分析一下原因:
旧小区用电负荷增加很多,例如空调,电暖气,电磁炉等。
其中电热水器的负荷过大,引起线路绝缘老化,甚至漏电。
漏电保护功能失灵等原因造成意外发生。
安装电气设备的时候,最好请专业电工安装,测量一下线路情况,线径太小的线路,最好更换大截面积的,以策安全!
回复
13楼
1. 户内没漏电开关?还是失灵了?但2户都失灵太巧了吧。
2. 楼内PE线带故障电压,人摸了金属莲蓬头还是水管导致触电,没做局部等电位没法防。
建议热水器厂家改用塑料莲蓬头和热水管能避免类似悲剧。
[
本帖最后由 cantona 于 2012-5-22 11:10 编辑 ]
回复
14楼
希望赶快有结果,不过现在的住宅楼每户都安装有漏电保护吧!
回复
15楼
估计最有可能是电气设备老化造成漏电,然后插座回路未设漏电保护,所以才造成悲剧;
回复
16楼
不要指望那种老楼做了LEB,即使是现在新建建筑做了LEB,装修的时候全部敲掉~~~
回复
17楼
一个二楼,一个七楼。
回复
18楼
有2种可能,地线引入了相线电压,或者水管被人用做接地。像这种老宿舍,用电是很不规范的。就算有接地保护,接地电阻却很大,或者根本就没接地,只要有一处漏电,整条地线就是危险电压。另一种就是好些人不懂电,但知道接地要安全些,就找根线把地线端子往水管上引。很多年前一些老电器设备也主张这么用,其实是非常危险的,最后的结果就是整条水管带危险电压。
2条人命,完善下接地保护就可以避免。