地下室双层机械车库,顶做普通下喷,下层做边墙行侧喷,计算160m2保护面积的水量的时候是不是要计算到上下2层喷头同时动作?
地下室双层机械车库,顶做普通下喷,下层做边墙行侧喷,计算160m2保护面积的水量的时候是不是要计算到上下2层喷头同时动作?
12楼
规范没有明确车库是否要计算双层或三层的喷头,但是按照黄晓家和姜文源老师编写的《自动喷水灭火手册》上面所述,应该按照高架仓库水力计算方法计算,车架喷头层数为一层时内置喷头按4~8个喷头计算,不小于两层时按照8~14个计算,设计总流量按照天花板流量++各层喷头流量之和计算。
我按照单层车架喷头计算了一下,流量在37L/S左右,当然和喷头的具体布置还有一定不同,楼上的朋友大家探讨问题,不用语言太过激烈,对事不对人,和气生财。
回复
13楼
参考高架货库,考虑到汽车比货物的危险性小点,当车有两层时,计算4~6个。3层和以上时,计算8~14个。其他不想多说了。只希望大家能说出自己的理由。
回复
14楼
终于有人支持我的说法了。世间还是有公道的啊。
回复
15楼
我有点不明白,计算4到6个喷头动作,那作用面积就不是160m2了,流量也就不会太大了.
回复
16楼
按照我们的做法,机械车库上下两只喷头按一只喷头计算,同时管径不必放大。比如说两只喷头的时候管径一般采用32,但是我们这个时候只须用25的就可以了(当然指的是加的这个侧喷头,和机械车库上面的这个喷头)。
因为机械车库考虑的就是只有一层的灭火,假如说上一层的喷头也开放的话那请问它能灭得了火吗。都喷在上层的车上了啊底下的车子还是照样烧啊,同时这个是有请教过消防局的
回复
17楼
下层车着火,先是侧喷头动作,若不能及时灭火,热气流到上层喷头,上层喷头也会喷水,这样就要考虑上下喷头同时动作.
回复
18楼
个人感觉你们的做法是有问题的,你所述的前提首先有问题:
“因为机械车库考虑的就是只有一层的灭火”
这个根据来自何处?如果按此推论,仅考虑一点灭火,那么规范的作用面积提法还有什么意义。
至于请教消防局并无多大理论意义,有些消防局懂得并不比你多多少。
回复
19楼
同意楼上的。
回复
20楼
限制轻、中危险级场所系统配水管入口压力不宜超过0.40MPa的规定。 __为什么要有这样的限制呢?
回复
21楼
是出于系统配水的均匀性考虑,我们在计算时都是按照最不利点0.05MPa或是0.10MPa来计算作用面积内每个喷头的喷洒水量的,实际上在其他的范围内,压力一般比这个都要大,但是如果这个压力相差过于悬殊,那么由于每个喷头的流量相应增加很多,那么就无法保证在在一定作用面积内的水量维持一定的时间,比如我们按照一小时考虑的消防水量可能在不到20分钟就用完了,实际中问题可能还会比这些情况复杂,但是控制每个配水管的进口压力是个比较简单有效的方法,由于在一些比较特殊的地方,如面积较大,管道较长的地方0.40MPa的限制的会有一定的问题,所以规范才提出的是“不宜”。
回复