只看楼主

各位大哥,请问变频器和软启动器里面有没有带快速熔断器?变频器和软启动器前面用不用加接触器来控制?

各位大哥,请问变频器和软启动器里面有没有带快速熔断器?变频器和软启动器前面用不用加接触器来控制?
免费打赏
lingxuct
2012年05月18日 16:18:41
2楼
变频器说明书有“不宜装接触器”的说法,软启动倒不知道。
回复
沧海桑田一电工
2012年05月19日 09:15:01
3楼
变频器,软启动器内基本都不带快熔,前面也不能加接触器,如果需要做切换,其后端可以加。
回复
swzjwzyq163
2012年05月20日 10:36:44
4楼
回复
lennie1219
2012年05月20日 11:43:14
5楼
施耐德ATV61标准方案里变频器前就是加接触器,不知区管关于变频器前不宜加接触器的说法有何依据或者原因.
回复
姜振祥
2012年05月20日 12:49:28
6楼
两者都可以加接触器的 都可以在前面或者是后面啊 但是控制上就有不同啊
唯一一点就是不允许设备已经启动了 你才吸合下端的接触器啊
回复
hyhhl1968
2012年05月30日 11:50:19
7楼
谢谢楼上各位的答案
回复
anhuidiangong
2012年05月30日 15:39:58
8楼
如果不做切换的话,变频后面肯定不能加啊。前面可以加也可以不加的。软起动,无所谓的,只要记住,不能向馈出端倒送电,这样设备就会挂了。
回复
guojian9084
2012年06月01日 16:11:52
9楼
变频器前端一般都是不加接触器的,软启动是加的。
回复
思议儿
2014年06月04日 15:41:55
10楼
guojian9084 发表于 2012-6-1 16:11 变频器前端一般都是不加接触器的,软启动是加的。有什么依据呢