各位大哥,请问变频器和软启动器里面有没有带快速熔断器?变频器和软启动器前面用不用加接触器来控制?
各位大哥,请问变频器和软启动器里面有没有带快速熔断器?变频器和软启动器前面用不用加接触器来控制?
2楼
变频器说明书有“不宜装接触器”的说法,软启动倒不知道。
回复
3楼
变频器,软启动器内基本都不带快熔,前面也不能加接触器,如果需要做切换,其后端可以加。
回复
4楼
回复
5楼
施耐德ATV61标准方案里变频器前就是加接触器,不知区管关于变频器前不宜加接触器的说法有何依据或者原因.
回复
6楼
两者都可以加接触器的 都可以在前面或者是后面啊 但是控制上就有不同啊
唯一一点就是不允许设备已经启动了 你才吸合下端的接触器啊
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
7楼
谢谢楼上各位的答案
回复
8楼
如果不做切换的话,变频后面肯定不能加啊。前面可以加也可以不加的。软起动,无所谓的,只要记住,不能向馈出端倒送电,这样设备就会挂了。
回复
9楼
变频器前端一般都是不加接触器的,软启动是加的。
回复
10楼
guojian9084 发表于 2012-6-1 16:11 变频器前端一般都是不加接触器的,软启动是加的。有什么依据呢
回复
11楼
ccc___ 发表于 2012-5-18 16:18 变频器说明书有“不宜装接触器”的说法,软启动倒不知道。哪个厂家说的这么明确呀,
回复