求助:配电监控系统的相关问题
jiuyang1365
2012年05月18日 14:20:11
只看楼主

哪位专家能给我说说:1.智能电力仪表(如PMH910)与三相电能表的区别;2.这两个东西在统一系统中是同时都需要的吗;3.一般都是安装在什么位置;初来乍到,请多多关照!

哪位专家能给我说说:
1.智能电力仪表(如PMH910)与三相电能表的区别;
2.这两个东西在统一系统中是同时都需要的吗;
3.一般都是安装在什么位置;
初来乍到,请多多关照!
免费打赏
kuangquanshui007
2012年05月18日 15:16:35
2楼
经常做系统的,非专家解答
1.智能电力仪表(如PMH910)与三相电能表的区别;
智能电力仪表(如PMH910),测的数据比较多,电流、电压、有功无功、功率、功率因数等各个电量参数
在配电监控系统中一般是通过485接口将所测数据上传到后台电脑上,电脑实时显示该回路的各种参数
这种仪表一般情况下是用于企业内部计费,后台系统会根据业主要求设计各种表格
三相电能表不知道是指哪种,要是市场上卖的,一般都是有计量证的,由供电局来安装,数量不会很多,看情况。

2.这两个东西在统一系统中是同时都需要的吗;
供电局安装的三相电能表肯定是需要的,要不怎么跟用户收费。
智能电力仪表(如PMH910)看业主要求,想用就用,不想用就直接用指针表也无所谓。
要是想做电力监控系统的话,肯定是需要这种智能仪表,至于是不是这种品牌,看业主的意愿,我们的系统用的品牌很多。

3.一般都是安装在什么位置
供电局安装的三相电能表,一般是安装在高压计量柜那里。
智能仪表安装的地方比较多,10KV高压柜可安装,400V进线柜、400V各出线回路都安装,主要是测量该回路的各种参数
智能仪表一般是面板安装

有啥不清楚的可以继续讨论
回复
lingxuct
2012年05月18日 15:26:16
3楼
智能电力仪表有485口,可以上传实时数据,但不是很重要,它的功能一般综保上都有,服务器监控系统的数据库稍做一下,任何电量都能保存,随时可查历史数据。
回复
kuangquanshui007
2012年05月18日 15:28:40
4楼


测电度的综保很少见过
回复
lingxuct
2012年05月18日 15:44:36
5楼

不是综保测电度,是综保把电流电压和功率(有功、无功)数据上传到服务器,服务器上数据库计算(乘上时间不是可以了)加个计算公式,不是有了?反正是自己内部用,电力部门收费的表必须单独装的。

装“智能电力仪表(如PMH910)”要花不少钱吧?在服务器内加一个计算公式花不了多少(钱)吧。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-18 15:47 编辑 ]
回复
kuangquanshui007
2012年05月18日 15:51:12
6楼

这个的确是可以……
回复
jiuyang1365
2012年05月18日 16:05:25
7楼
谢谢!说的很专业,不知道AcuRev1302和KD-BASE1这两个东西是不是你说的由供电局安装的?
回复
kuangquanshui007
2012年05月18日 16:30:34
8楼


AcuRev是北京爱博精电的吧,KD-BASE1好像也是北京的一个厂家
最好说下用在什么场合,怎样的建筑
据我了解这个厂家的应该不是供电局来安装,这种表是导轨式的,按道理说应该是安装在配电箱里面
如果是设计图纸指定的,那价格应该不便宜,至于业主想不想用,看业主的意思。
回复
jiuyang1365
2012年05月18日 16:43:05
9楼

是一个租给一个企业的9层办公楼,清单里有PM910和AcuRev1302,以前没接触过这类的东西,不知道是做什么用的
回复
kuangquanshui007
2012年05月18日 16:51:19
10楼


根据以往的经验解释如下
PM910,是面板安装的,装在配电柜出线上,计量该低压出线回路
AcuRev1302是导轨安装,在楼层的配电箱里面,计量照明、插座类或其他用电

这种做法好处就是计量的很细致,各个办公室用电单独计量,公共区域照明、中央空调等计量后让每个部门平分

唯一的缺点就是,这是两个厂家的表啊,误差会有点大的。
回复
jiuyang1365
2012年05月18日 17:01:45
11楼

还得问一句,你提到的配电柜是指总配电柜吗?我很菜,赐教了。。
回复

相关推荐

APP内打开