每一单相回路可装多少只荧光灯
yinwentao
yinwentao Lv.3
2006年11月11日 10:10:25
只看楼主

有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。

有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。
免费打赏
san__dong
2006年11月13日 15:50:49
22楼

怎么计算的是6A啊~~~~我计算应该是10多A 啊```~
而且大家不考虑荧光灯的启动电流吗~~`不考虑功率因数吗```
奇怪~~`
回复
hhsscc
2006年11月13日 15:55:40
23楼

应该可以啊
回复
hczx1981
2006年11月13日 16:08:10
24楼
同意按规范。如果灯具过多,必定线路过长。这就有压降的问题
回复
luckynchen
2006年11月13日 16:42:34
25楼
《民用建筑电气设计规范》GJ/T 16-92第11.8.11条“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。但住宅可不受上述规定限制。”按照规范规定,一般设计时每一回路均要满足两个条件,即电流不超过16A,灯具单独回路时不宜超过25个。但是这个规定不是很严格的,因为它没有用表示严格的“应该”两个字,而且住宅不受此条限制,可根据具体情况灵活应用。但要注意顾及当地的《低规》和有关的验收规范,同时在《民用建筑电气设计规范》第11.8.13条又指出“插座宜由单独的回路配电,并且一个房间内的插座宜由同一回路配电。”本人认为,电气的设计和施工都应该遵循规范要求,才能保证安全。
回复
wfinaq
2006年11月13日 16:49:42
26楼

说6A的在开玩笑
或者根本就没有做过设计~
同意你的观点~!
回复
xwl-0103
2006年11月13日 17:14:15
27楼
技术措施103页:照明系统中,每一单相回路不宜超过16A,灯具数量不宜超过二十五个,大型灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过六十个。
插座应为单独回路,插座数量不宜超过十个(住宅除外)。
回复
xwl-0103
2006年11月13日 17:28:59
28楼
怎么计算的是6A啊~~~~我计算应该是10多A 啊```~
而且大家不考虑荧光灯的启动电流吗~~`不考虑功率因数吗```
奇怪~~`
请问十多安是怎么算来的,请指教!!!!先谢谢了!!!
回复
ndc70237458
2006年11月13日 17:32:01
29楼
根据规范来做啊!超过25个维修不方便!施工时要替同行考虑!
回复
加肥猫
2006年11月13日 18:03:25
30楼

同意
回复
宝来
2006年11月13日 18:19:43
31楼
这个问题还需要讨论么,兄弟们?还是让楼主有空多查差书吧,书是最好的老师,自己查的印象深刻
回复

相关推荐

APP内打开