每一单相回路可装多少只荧光灯
yinwentao
yinwentao Lv.3
2006年11月11日 10:10:25
只看楼主

有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。

有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。
免费打赏
scutlrh1979
2006年11月12日 22:39:40
12楼
设计有时候也要考虑检修的要求的
回复
lcx0518
2006年11月13日 10:04:03
13楼
看这论坛真长见识,平时做这方面工作的时候,有考虑但是没有参照,现在有依据了,谢谢各位
回复
hhsscc
2006年11月13日 11:06:18
14楼

赞同
回复
hanhu6
2006年11月13日 12:06:17
15楼
规范上要求小于或等于24盏为宜,最好还是小于25盏,
回复
dancerofdark
2006年11月13日 13:37:23
16楼
手册:插座不超过10个
回复
lzccm
2006年11月13日 13:47:48
17楼
按规范
回复
rabbit5101
2006年11月13日 14:32:13
18楼
《民用建筑电气设计规范》GJ/T 16-92第11.8.11条“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。但住宅可不受上述规定限制。”按照规范规定,一般设计时每一回路均要满足两个条件,即电流不超过16A,灯具单独回路时不宜超过25个。但是这个规定不是很严格的,因为它没有用表示严格的“应该”两个字,而且住宅不受此条限制,可根据具体情况灵活应用。但要注意顾及当地的《低规》和有关的验收规范,同时在《民用建筑电气设计规范》第11.8.13条又指出“插座宜由单独的回路配电,并且一个房间内的插座宜由同一回路配电。”本人认为,电气的设计和施工都应该遵循规范要求,才能保证安全。
回复
francishe
2006年11月13日 14:56:25
19楼



补充一点,个人认为对于荧光灯,一个镇流器应该视为一个灯具。例如一个三管灯盘带一个镇流器应该是一个灯具,如果一个灯盘里有3个镇流器,那就应该是3个灯具了。
回复
wuyilie
2006年11月13日 15:09:44
20楼
插座不超过10个
回复
gaoweiming_0
2006年11月13日 15:25:59
21楼

同意按规范上做!
回复

相关推荐