每一单相回路可装多少只荧光灯
yinwentao
yinwentao Lv.3
2006年11月11日 10:10:25
只看楼主

有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。

有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。
免费打赏
wj98329
2006年11月11日 11:42:00
2楼
民规中有规定:不宜超过25盏灯具。
回复
yinwentao
2006年11月11日 13:18:00
3楼
谢谢
回复
yinwentao
2006年11月11日 13:25:59
4楼
再请问一下每单相回路可装多少插座,有没有法规可查
回复
梁栋永
2006年11月11日 15:21:41
5楼
是可以装32只40W的荧光灯,,现在的工厂多得是这样做,,
32只40W的荧光灯才6A没到,,怕啥
回复
lggufei
2006年11月11日 15:56:11
6楼
最好不要装那么多的灯.
不只是电流的问题.
回复
loulaiyan
2006年11月12日 16:55:51
7楼
最好按规定 不要超过25盏
回复
zzx1354
2006年11月12日 17:58:53
8楼

民规上面好象有的吧,我记不得了。
一般插座一个按100W计算
回复
dchm2002
2006年11月12日 19:33:06
9楼
民规上对灯具、插座的数量都有明确的规定 见11.8.1
新的《建筑照明设计标准》把民规里面的“不超过25个灯具”改成了“不超过25个光源”
回复
shaolibo
2006年11月12日 20:44:10
10楼
装灯是没问题的,不用怕。装插座最好只装三只!
回复
amingch
2006年11月12日 22:14:59
11楼
不要这样做,假如一盏灯坏了,需要停电维修,那么剩下31盏灯必须全停掉,我是搞维修的,也搞安装,我没有这样做过,、假如必须这样安装,就看上面楼主的规定
回复