电容的静态补偿和动态补偿
matao19840408
2006年11月11日 08:05:13
只看楼主

求助:电容的静态补偿和动态补偿,有什么区别,怎么定义的,具体应用是有什么区别??

求助:电容的静态补偿和动态补偿,有什么区别,怎么定义的,具体应用是有什么区别??
免费打赏
coca2006
2006年11月11日 13:31:50
2楼
JB/T9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》规定:静态无功补偿是指补偿跟踪时间在5S以上的无功功率补偿,动态无功补偿是指补偿跟踪时间在5S以内的无功功率补偿
回复
梁栋永
2006年11月11日 15:39:59
3楼
简单说,是时间上的问题,一个快一个慢
动态还有一特点:就是可以分相投入..(就是根据A,B,C三相因数投入不一样电容进行补偿)
回复
首席技术官
2006年11月12日 08:55:48
4楼
动态补偿:是没有(或看不出或非常少的)动作(比如旋转\投切等)的补偿装置,比如SVC 可以无级调节

静态补偿:接触器\复合开关\可控硅等投切的补偿装置
回复
shenzhen_aut
2006年11月13日 10:28:54
5楼


赞同!
我看到了以前讨论的帖子,请楼主看看http://co.163.com/forum/content/219_502959_1.htm
对2楼朋友说的标准,我公司表示质疑,并已经给标准制定单位提出了:目前的电弧焊、电弧炉、轧钢机等等设备,动态时间在0.1--2秒左右,5秒的速度是不能响应的。国外一般把0.1秒响应速度的,称动态。0.1--5秒的,称快速补偿。5秒以上的,称静态补偿。
回复
matao19840408
2006年11月14日 07:41:56
6楼
学习了,谢谢楼上的几位!!!!!!!
回复
hwc_wy
2006年11月14日 10:26:10
7楼
本论坛内好象有关于电容补偿的帖子,可以找一下,好好研究一下
回复
hwc_wy
2006年11月14日 10:28:02
8楼
本论坛内好象有一个关于电容补偿的帖子,可以去找一下,研究一下,而且关于这方面的行业和国家标准也很多,可以找出来学习一下
回复
hjw250
2007年05月11日 16:42:36
9楼
不错!增长了不少见识 多谢个位
回复
ntdg
2007年09月28日 15:14:06
10楼
同意楼上的话!!感谢啦
回复
my1693
2007年09月30日 10:53:22
11楼
动态补偿:是没有(或看不出或非常少的)动作(比如旋转\投切等)的补偿装置,比如SVC 可以无级调节

静态补偿:接触器\复合开关\可控硅等投切的补偿装置
================================================
理解错了吧!!!!!!!