求助:电容的静态补偿和动态补偿,有什么区别,怎么定义的,具体应用是有什么区别??
求助:电容的静态补偿和动态补偿,有什么区别,怎么定义的,具体应用是有什么区别??
12楼
上海波天电器徐青山
有需要电抗器找我
回复
13楼
电抗器可以到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
14楼
同意。但是现在SVC 可以无级调节比较贵。所以大都用快速投切来代替也叫动态
回复
15楼
静态补偿是采用接触器做投切元件只能做循环投切,动态补偿是采用复合开关或调节器做投切元件能根据无功量大小进行投切
回复
16楼
动态还有一特点:就是可以分相投入,投切时间能达到20mS用来补偿电弧焊、电弧炉、轧钢机等等设备能达到不错误的效果
回复
17楼
楼上说的很队的,这里有此动态装置2次接线图纸下载:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm
回复
18楼
同意以上的意见!
回复
19楼
这里要更正一下,其实带分相功能不是动态的才有,静态的一样可以做到的,它只是在补偿的方式上改成了单相而已。动态补偿一般都用动态调节器才能完成,复合开关和接触器也只算在静态的范围内,复合开关的响应速度一般也在几百毫秒的时间因此只能算得上快速补偿。
回复
20楼
哈哈哈哈~
活到老学到老~
回复
21楼
我们公司动态一般建议客户用电子开关(可控硅过零投切开关),静态用复合开关,接触器等
回复