原因有:1.残压起励的发电机剩磁不足 2.外加起励电源容量不足或起励磁场与剩磁方向相反 3.可控硅触发回路或可控硅故障 4.高压或低压熔断器故障原因大概就是上面的几种,引起上面所说的原因是什么?有什么现象?怎样处理?希望各位专家解答,小弟感谢了!
原因有:1.残压起励的发电机剩磁不足
2.外加起励电源容量不足或起励磁场与剩磁方向相反
3.可控硅触发回路或可控硅故障
4.高压或低压熔断器故障
原因大概就是上面的几种,引起上面所说的原因是什么?有什么现象?怎样处理?希望各位专家解答,小弟感谢了!
2楼
高手些来看看嘛!
回复
3楼
楼主,你说的是新发电机吗?你说的第三条到是有可能。第一、二条是纯理论分析了。第四条我没有看懂,哪个地方的熔断器故障啊?
回复
4楼
灭磁开关闭合不好也会造成发电机升不其电压.
回复
5楼
我这样处理不知道对不对?
1、发电机停机时间很长的话,可能剩磁不足,可考虑用二节干电池给转子充点磁,再开机启励,像低转速的机组残压比较低难启励,我们厂要求厂家采用交流电通过整流为主,直流为辅的启励方式。
2、起励磁场与剩磁方向相反,这个应该是指新机组或大修后的机组第一次启励,这个机会很小,励磁厂家和检修公司也特别注意。
3、可控硅触发回路或可控硅故障,应停机处理好后再开机。
4、高压或低压熔断器故障,楼主应该指的是励磁PT,一般装有熔断器励磁装置,调节器一般有两套,自动切换互为备用,按现场规定处理即可。
回复
6楼
1.残压起励的发电机剩磁不足?
答:起励时,机端电压表指针回摆动的。处理:充磁(用直流电瓶对转子绕组充磁)
2.外加起励电源容量不足或起励磁场与剩磁方向相反?
回复
7楼
1.残压起励的发电机剩磁不足?
答:现象,起励时,机端电压表指针会摆动的。处理:充磁(用直流电瓶对转子绕组充磁)
2.起励磁场与剩磁方向相反?
答:现象,电压表反偏或没有动静。处理:对调两根励磁线接线位置。
3.可控硅触发回路或可控硅故障?
答:首先来进行开环实验观察脉冲指示灯是否亮,工作电源是否正常,然后只投入A相脉冲,记住励磁电压表的读数,将A相脉冲退出,投入B相脉冲记住励磁电压表的读数,这样依次试完三相。看励磁电压表读数是否一样(允许有几伏的偏差)。如果一样说明可控没问题,那就是续流管反相击穿了,更换就可以啦。如果读数相差很大,说明同步变的相序不对,处理,校好相序再投入。至于里面的集成电路的问题只能更换了。
4.高压或低压熔断器故障?
答:好办啊,更换就可以了。
补充一下:
5.起励保护整定太低的话也起不了励磁的哦。
6.转子下地或绝缘太低也可能起不了的。
7.电路接触不良也起不了。
还有问题吗?
回复