挠度与柱尺寸有关系吗
xiangaiang
xiangaiang Lv.2
2012年05月17日 23:28:31
只看楼主

4X4的井字梁,由6根KZ(平面上:上3根,下3根)支撑,PKPM梁平法出的挠度超限了,我把柱子的尺寸加大了,结果挠度减小了,这是为什么

4X4的井字梁,由6根KZ(平面上:上3根,下3根)支撑,PKPM梁平法出的挠度超限了,我把柱子的尺寸加大了,结果挠度减小了,这是为什么
winterluoto
2012年05月18日 08:56:15
2楼
柱对梁端的约束增强了梁挠度自然减小,这个跟次梁两端按铰接和固结挠度完全不一样类似的。
回复
无间道
2012年05月18日 16:13:11
3楼
梁柱是按照刚度比例来分配内力作用的,你加大了柱截面尺寸,也就是增大了柱的刚度,内力也随之向柱转移。梁的内力减小了,变形就必然减小了。这就是刚度分配的原理,也是结构必须要掌握的概念之一。
回复
xiangaiang
2012年05月21日 23:18:25
4楼
今天问了师傅,就是梁柱刚度比的关系。再次感谢你的回答
回复

相关推荐

APP内打开