12楼
在总箱处设备用电源切换,那么不就相当于所有的灯具全都享受二级待遇了么
回复
13楼
说暂时继续工作的备用照明达到正常照明的50%。惭愧惭愧,来回看好几遍没有注意“暂时继续工作”这几个字,多谢
多谢。不过技措的场所举例可包括营业厅啊
回复
14楼
读书读一半……
备用照明、应急照明、疏散照明,这是三个完全不同等级的照明。
算了,懒得仔细说了,浪费键盘~
呵呵,看了看规范这才发现没注意技挫上是火灾应急照明,看书不仔细啊,多谢fdlight。,不过即使应急灯取1/2也觉得太多了
回复
15楼
这样作发好是好,但我想在普通照明中划出1/10做应急照明,如果加蓄电池平时就不好控制。加集中蓄电池?
我知道加三保险那肯定没问题,但我认为我以第二路电源做火灾应急照明也没问题,只要满足15S之内切换即可。当然其疏散指示灯带蓄电池的。
回复
16楼
呵呵,第二路电源作火灾应急照明当然没问题,但是你要做的不是备用照明吗?第二路电源也要灯在主电源失电的情况下保证所有二级负荷的运行,笑笑生说的就是这样,在照明总箱双电源切换,保证备用电源点亮全部营业用灯具,火灾应急照明部分其实10%的灯就够了,所以上面那样做已经满足要求,其实不加蓄电池也可以,加了倒麻烦,还有就是切换问题,超市里双电源切换时间规范上没规定,只规定了个什么商业交易中心要小于1.5秒,其他都是小于15秒,我觉得超市也最好要瞬时切换,因为15秒对于突发事件已经是很长时间了。。。。。