关于圆柱墩系梁施工,小弟想请教各位前辈!
sword4863
sword4863 Lv.5
2012年05月17日 22:15:06
来自于桥梁工程
只看楼主

小弟在施工单位,11年毕业的技术员一个,目前负责一个普通的连续梁桥的施工,系梁施工计划采用钢棒法,在墩柱混凝土浇筑的时候顺桥向预埋16cm的PVC管,采用90mm的钢棒,上面架设I40工字钢,分配梁采用10cm的槽钢,架设系梁模板的底板,故PVC管预埋到混凝土面下60cm。技术交底和口头交底都做了,给施工队代班组长和工人 都交底了。第一根墩柱也爬到了十几米的墩柱上现场控制的,可是后来的几根墩柱浇筑的时候我没有上去控制,今天又浇筑墩柱的时候我上去看了,结果发现工人都预埋错了,理应是混凝土面到PVC管顶60cm,工人都做成了混凝土面到PVC管底60cm,这样以来钢棒到混凝土面高度减少了将近20cm,请问这种情况该如何处理?对后续的系梁施工该肿么办?我应该负什么样的责任?

2012年05月18日 08:56:59
2楼

这个就等于系梁标高降低了16cm,关系不大,但还是要通过正当手续变更。现场监理要签字认可。
对于地面以上系梁的设置,主要还是从墩柱之间的侧向稳定性来考虑的。有考虑压杆计算长度的因素,但这个效果与改变16cm标高的效果来说都很小。地面以上系梁标高调整16cm的影响可以忽略不计。我们这里正在施工的桥梁原来设计的地面以上系梁标高不在一个水平面上,外观上很不协调,后来要求设计单位都改过来,现在都调整在一个水平面上,也没什么不良后果。
回复
luoqixun
2012年05月18日 10:51:25
3楼
不影响结构没什么问题,现在要的是请设计单位来怎么弥补这个问题。。。
回复
伟哥
2012年05月18日 14:14:43
4楼
这个不需要设计来解决的,施工队自己想办法解决就行了。你可以换一种方法只要方案合理、施工方便就可以了,砼顶面到管底60cm,采用φ9cm的钢棒,上面[10cm的槽钢分配梁,δ=15mm的竹胶板,采用36cm的H型钢也可以,还有3.5cm的调整余地。同样能满足受力要求。
回复
li724838700
2012年05月18日 16:10:15
5楼
偏点问题不是很严重。以后注意就好了。施工时要控制好墩柱的垂直度,盖梁顶的标高及轴线偏位,这个是主要的。控制不好以后要出麻烦的。说个损的方法,如果系梁还没有施工,在施工的在工字钢中心(高20cm处)打眼穿钢棒,但是眼的周围要焊接加固下。具体最好还要计算下。
回复
dudp
2012年05月18日 22:24:26
6楼
在钢棒上加一个卸落装置,不就解决了
回复
orangexc
2012年05月20日 09:07:41
7楼

千斤顶?
回复
jn0713
2012年05月20日 19:41:41
8楼
同志啊,各种预埋件的位置都要准确,在浇筑混凝土时都要检查验收的,要不然不能进行下一步的施工,加强施工的过程控制。与设计单位协商一下看真么解决,
回复
成工工
2012年05月21日 10:13:03
9楼
最好不要找设计单位,否则没事找事的。下次注意一下就行了,只要保证了桥面标高,墩柱砼强度、位置准确就行了,验收是没有人会去复核你这个的。
回复
woshiwuyue0929
2012年05月22日 17:37:20
10楼
这个问题根本就是什么大问题,用得了设计院什么什么的吗,就是中系梁高了16cm嘛。这种事情我见的多了,中系梁只要不偏出太多,不会有事。但施工盖梁时,千万要注意,以后提个醒,交底的时候最好向现场砼面到预埋管中心距离即可。而且,你们用得那个PVC管也太大了,最好是预埋内径105mm的钢管,PVC管很容易被砼冲坏的。
回复

相关推荐

APP内打开