请教。共五层,一层为食堂,其它为单间带卫生间宿舍,内廊。采用蹲便器。1、厨房上部有卫生间。2、食堂排水立管如何最少,
请教。共五层,一层为食堂,其它为单间带卫生间宿舍,内廊。采用蹲便器。
1、厨房上部有卫生间。
2、食堂排水立管如何最少,
2楼
1、在卫生间下做隔板,《给水排水技术措施》(大概是这个名字) 里有讲,具体书 名不记得了。
2、看上面的卫生间是否靠外墙啊,有条件的话就引出外墙,不行的,那可能要在食堂和上一层间多加一个分隔层才行了
回复
3楼
卫生间比厨房小很多,估计,因为是单身宿舍的卫生间。所以,把厨房的炊具放在排水立管的对面处理,再就是,在排水立管的周围作一下简单的卫生防护也可以阿或者是把上层的排水引出外墙排放。
一般,一层排水是单独排放的,所以,把上层的排水立管引出外墙比较好一些。
回复
4楼
排水管道不得布置在厨房操做间备餐部位浴池游泳池的上方,当受条件不能避免时,可在排水管下设托板,托板横向应有翘起的边缘,即横断面呈槽形,纵向应与排水管有一致的坡度,末端有管道引至地漏或排水沟.
回复
5楼
可让结构专业把二层卫生间降至梁底,管道设在板以上.
食堂内设地沟排水,出口处设网筐地漏+水封接入立管.
回复
6楼
楼上的做法不行,还是采用隔层比较好些。
回复
7楼
我指的那段 就是 2004songlei 所说的 呵呵
“二层卫生间降至梁底,管道设在板以上”这样好像不行,实际就是做沉箱的意思,但是这样不行的
回复
8楼
单独做立管
回复
9楼
规范上严格说明:食堂上面不允许设卫生间。
回复
10楼
食堂上面设卫生间是违强规的。什么降板夹层都不是好办法,最好在建筑方案阶段就提出要求,水专业不会这么被动吧?
回复
11楼
通常要是遇到统筹不好的设计院或者时间比较急的情况,做水的看到图纸的时候已经报建过了,出现这种情况当然做建筑的水平也是有点问题
回复