关于多台变频器共用一个给定电压的问题?
zhugegui
zhugegui Lv.2
2006年11月10日 15:58:26
只看楼主

用12台 台达VFD-M0.75KW变频器,控制一条生产线,外接一个10V的给定电压供12台变频器使用,每个变频器接一个10k的多圈电位器,在使用的过程中,输出频率不稳定,有时在5~10HZ之间变化,使机器不稳定,希望那位大虾帮帮指正,1、是否有电压分配器,调整单个电位器不干扰总电压、其他变频器的输出;2、12个变频器安装在同一个控制箱,互相是否会产生的干扰;3、是否可以用伺服机来代替,要保证机器性能的稳定;

用12台 台达VFD-M0.75KW变频器,控制一条生产线,外接一个10V的给定电压供12台变频器使用,每个变频器接一个10k的多圈电位器,在使用的过程中,输出频率不稳定,有时在5~10HZ之间变化,使机器不稳定,
希望那位大虾帮帮指正,
1、是否有电压分配器,调整单个电位器不干扰总电压、其他变频器的输出;
2、12个变频器安装在同一个控制箱,互相是否会产生的干扰;
3、是否可以用伺服机来代替,要保证机器性能的稳定;
免费打赏
首席技术官
2006年11月10日 19:27:34
2楼
我也想知道
回复
jh58316
2006年11月12日 20:51:26
3楼
用同步操作器即可解决问题,有的操作器可同时输出4路0~10ma/4~20ma信号,有的可输出8路0~10v/4~20ma信号;
放在一柜内影响不大,但要能放得下;
回复
biqingmin
2006年11月13日 08:28:20
4楼
是不是用一个电位器输出带12台变频器,那样是不可取的.
回复
zhugegui
2006年11月13日 10:24:16
5楼
不是,用12个电位器分别控制,我遇到的问题是,在调节单个电位器时,其他的输出频率会随着变化.
能否使用一个电压,通过电子线路来输出12路电压,每一路可以微调,及在调整的过程中,不会影响
其他变频器的输出.
回复
ntzheng
2006年11月13日 18:41:26
6楼
电位器选型没有问题的话,考虑下电位器的阻值和供电电源容量,阻值大一点比较好,因为变频的电压输入都是高阻。在调节单个变频器时,看一下其他变频器的输入有没有变化,再确定是什么问题。
回复
蓝天1039
2006年11月14日 14:14:46
7楼
12个10k电位器并联,我估算了一下,总阻值不大于1k,这样供电电流是100mA,
这么大的电流,若附载电阻有一点波动,则反应出来的电压降的变化也是很明显的。
回复
chaohy
2006年11月16日 12:31:55
8楼
最好先考虑一下你的电源的容量及其稳定性,(最好用开关电源) 其次用10K的多圈精密电位器 布线要规则,应该问题不大 我原来用过,带了6台变频
回复
yi_liu
2006年12月06日 15:37:07
9楼
加大10电源,在布线上再做做工作,应可以解决
回复
zhugegui
2006年12月14日 17:00:28
10楼
我找了很多资料,发现同步控制器可以实现这样的控制,不过没有找到那里可以买到同步控制器,我要的是有4到8路输出的同步控制器,
回复
rwhuiqing
2006年12月19日 22:10:48
11楼
"发现同步控制器可以实现这样的控制,不过没有找到那里可以买到同步控制器,我要的是有4到8路输出的同步控制器"
我可以告诉你台达就有两种同步控制器8路和16路控制的上网搜一下或者打电话问一下大概1000元左右