楼梯金属把手是否需要接地?
yjw24j
yjw24j Lv.2
2012年05月17日 11:41:09
只看楼主

楼梯金属把手是否需要接地?如果需要,依据是什么?有没有哪本规范中有明确要求?急急急,谢谢各位大虾

楼梯金属把手是否需要接地?如果需要,依据是什么?有没有哪本规范中有明确要求?急急急,谢谢各位大虾
免费打赏
智库
2012年05月17日 14:57:12
2楼


室外就接,室内不接,牢固即可。
回复
rk5707
2012年05月22日 17:48:14
3楼
规范没有很详细的说明,你可以看看图集!
看图集怎么画 你就怎么画。
有好几次我都被楼梯金属把手的静电打过。可见没有做接地的也很多。
回复
dianqipanli
2012年05月22日 21:28:06
4楼

有好几次被楼梯扶手(静电打过),那不是楼梯的金属扶手静电,而是你自己身体的静电通过金属扶手接地而产生的反应。
实际上楼梯金属扶手在施工中,预埋膨胀螺栓不会不和楼梯的钢筋没有接触,所以,虽然没有做楼梯金属扶手接地,实际上,已经接地了。不过要注意,这可不是可靠的电气连接。
规范中真是没有提及高层建筑的金属楼梯扶手接地的问题。但是,现在对于高层管道井和外墙装饰的钢结构,一般要求在有均压环的楼层将相应的金属管道和型钢再一次进行接地,以防止感应雷击。
在《实用接地技术专辑》(电世界1996增刊)一书中,
章长东、陈祖贤合著的《民用建筑的接地》一文中提到:
二.高层建筑物
1.建立安全的法拉第笼
2.共同接地
3.完善的等电位连接
在高层建筑中,除了将各种电力、通信系统及设备按各自的要求进行接地外,还要将总水管、煤气管、空调暖气管、建筑构件等进行主等电位连接。为了完善等电位措施,还要采取以下方法。
(1)将人们所经常接触的外部导电部分进行等电位联结
①楼梯是人们经常行走接触的地方,其金属扶手经常为人们所接触,必须按图4所示的方法进行等电位联接。
........................................................................。
以后内容很多,因为楼主问的是金属楼梯扶手,省略。