根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?
根据《建规》第8.3.1.2条,体积大于5000m³的商店应设置室内消火栓。我做的项目正好是坡屋顶,若按建筑专业的计算方法只算到檐口,则体积是不超5000m³的,但是算到坡顶则正好超过,约有5600m³,那我到底要不要设室内消火栓呢?
12楼
体积按数学上的算 你管建筑上定义的面积和高度干啥? 体积和建筑上定义的面积和高度没多大关系
回复
13楼
学习,设上比较好
回复
14楼
商品房阁楼大于2.2米是要算面积的 这个预留夹层也有使用的要求 感觉要算体积的
回复
15楼
设上 做不做是他们的事
回复
16楼
建筑专业高度是算到檐口,水专业体积计算应该是全部都算,因为着火是对整个建筑物来说的,计算整个比较合理。
回复
17楼
别纠结了,做吧,就算规范不要求 ,我相信消防队会要求你做的
回复
18楼
感觉上是要做的吧
回复
19楼
在遇到这种琢磨不定的情况的时候~!最好是保守点好,建议做上~!